1、FX2N PLC用FX3U替代后,原来的模块需要更换吗?

1.FX2N PLC用FX3U替代后,原来的功能扩展板(通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP)需要更换成FX3U系列对应的功能扩展板;

2.扩展设备(输入输出模块,特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)不用更换,可直接使用。

2、PLC(FX1S/FX1N/FX3G)内置的模拟量旋钮的使用方法?

在特殊数据寄存器中相对刻度位置设定从0 ~ 255的数值数据。作为数值的设定值,指定为计时器接制定值,可以做成旋钮式的模拟量计时器。?VR1→D8030(0 ~ 255的整数) ?VR2→D8031(0 ~ 255的整数)

3、停电保持的软元件(补助继电器 状态 )作为一般用时的使用方法?

当PLC RUN時侯,使用初始化脉冲通过ZRST命令清除必要的区域。需要清除所用的停电保持区域时,请使用M8032。

4、FX2N系列PLC型号后缀ES/UL跟-001有什么区别?

1.后缀为ES/UL为欧版型号,-001为中国大陆版。

2.-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子,而选择源型、漏型输入方式。而-001系列输入方式固定为漏型输入。

5、使用存储器盒时,需要电池吗?

RAM以外的存储器盒不需电池。但在使用时钟功能、辅助继电器、数据寄存器等中的保持软元件时需要电池维持.另外还有在使用特殊数据寄存器、特殊辅助继电器等时,也是需要电池的.详细内容请参考编程手册。