三菱电机PLC问答集锦(上) 点击:194 | 回复:0



工控无忧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:143帖 | 45回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:581
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2018-06-13 09:31:59
楼主

问:FX3U、FX3UC系列可编程控制器可以对缓冲寄存器直接指定吗?

答:FX3U、FX3UC系列可编程控制器,可以直接指定特殊功能模块和特殊功能单元的BFM(缓冲存储器)。BFM为16位或32位的字数据,主要用于应用指令操作数。 BFM是接着特殊功能模块或特殊功能单元的模块号(U)和BFM编号(\G)后指定的。 (例如: U0\G0表示模块号为0的特殊功能模块或特殊功能单元的BFM #0号) 此外,在BFM编号中可以进行变址修正。 指定范围如下所示。 单元号(U)****0~7 BFM编号(\G)****0~32766 MOV指令的例子 MOV K10 U0\G10 修正BFM编号的例子 MOV K20 U0\G10Z0

问:FX3U系列可编程控制器连接特殊适配器时有哪些注意事项?

答:?只使用特殊适配器中的高速输入输出特殊适配器时,不需要功能扩展板。 ? 使用模拟量/通信特殊适配器时,需要功能扩展板。 ? 组合使用高速输入输出特殊适配器和模拟量/通信特殊适配器时,请在连接有功能扩展板的FX3U可编程控制器中,先连接高速输出特殊适配器,然后再连接模拟量特殊适配器、通信特殊适配器。

问:FX PLC是否支持MODBUS协议?

答:当前FX3U、FX3UC加FX3U-485ADP-MB或者FX3U-232ADP-MB可以支持MODBUS协议。

问:使用内置高速器计数时会发生监视定时器(WDT)错误,有什么原因?

答:输入到高速计数器中的信号,不能超过响应频率,如果超出频率信号时,可能会使WDT错误,且并联链接不能正常运行。

问:FX1S 、FX1N 、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G其各自连接的特殊功能数目,以及其模块号的设定?

答:FX1S 无法连接特殊功能模块;FX1N能连接最多五个特殊功能模块(模块号k0-k4);FX2N、FX3U、FX3UC和FX3G能连接最多八个特殊功能模块(模块号k0-k7);FX2NC能连接最多四个特殊功能模块(模块号k0-k3);FX3UC-32MT-LT能连接最多七个特殊功能模块(模块号k1-k7)。FX1NC中使用FX2NC-CNV-IF,最多可连接2台例如FX0N-3A,FX2N-16CCL-M等特殊功能模块。

问:FX1S 、FX1N 、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G各个基本单元对应不同的高速输入,最多各自可以记录几路的高速输入?

答:FX1S 、FX1N 、FX1NC、FX2N、FX2NC单相单计数(C235-C245):最多6路;单相双计数(C246-C250):最多2路;双相双计数(C251-C255):最多2路 FX3U、FX3UC单相单计数(C235-C245):最多8路;单相双计数(C246-C250):最多2路;双相双计数(C251-C255):最多2路 FX3G:单相单计数(C235-C245):最多6路;单相双计数(C246-C250):最多2路;双相双计数(C251-C255):最多3路

问:PLC断电后,程序是否会丢失?

答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX3G程序由EEPROM保存,断电后程序不会丢失;FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC程序由电池支持,更换时若电池电量低报警,程序会丢失;无电池电量低报警,不会丢失。

问:FX PLC哪些通信功能需要进行通信设定?

答:使用计算机链接功能、变频器通信功能、无协议通信(RS/RS2指令)功能时,需要进行通信设定。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师