热电偶内部补偿与外部补偿 点击:1230 | 回复:0



cuanfeifeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年5月07日
发表于:2018-06-12 11:28:34
楼主

热电偶内部补偿与外部补偿的区别: 

  首先要知道热电偶的工作原理:2种不同的介质如果存在温差就会产生一个电势。如果把冷端温度上升,电势差就会减小,冷端温度=工作温度时电势差就没有了。也就是说冷端温度变化,电势也会变化,所以为了规范标准,规定冷端温度=0C,0C的概念就是在1个大气压的环境下,蒸馏水在冰、水混合的稳定状态。

在实际的应用中使用冰、水混合物的方法不太现实,所以就引入了冷端补偿的功能,测量得到了热电偶的电势差以及环境温度,那么就可以得到测量温度。

    所以所有的2次仪表只要是接入热电偶就必须有冷端补偿的功能,PLC也不例外。

    补偿导线的作用:由于热电偶应用于高温的测量,都是贵金属,如果用于远距离传输信号必定是高成本,所以就选用在低温环境下电特性类似的材质作信号传输用。所以补偿导线也是有分度号参数的


以下引用别人的解释:

    内部补偿是通过内部温度传感器采集模块的温度,提供补偿电压。热电偶和模块之间可以通过补偿导线连接,也可以直接连接。
    外部补偿必须考虑通过补偿盒的热电偶的参考温度,就是在补偿盒出有个专门的测温电阻测量参考结处得温度,在模块内补偿。
    一般都是用内部补偿,热电偶的补偿导线不能算是外部补偿。