pdengong
计算机监控系统主控级接地可以使用电站公用接地系统,不设单独的接地网,其接地电阻不大于0.5Ω.
监控系统中各LCU及在主厂房中控室的终端接地只能使用电站公用接地网接地,接地电阻不大于0.5Ω。
设备外壳接地,交流电源中性接地、直流工作地和电缆屏蔽层接地在同一屏柜中将采用一个公共接地端子
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
btelf
0.5Ω这么低啊。不是4Ω吗?