周围环境温度和湿度:
环境温度:
机房(有空调):夏季23±2℃;
冬季20±2℃;
每小时温度变化率<5℃/小时;
现场: 0--40℃,每小时温度变化率<5℃/小时;
相对湿度:
机房(有空调):45%-65%;
现场: 20%-90%(无凝结);
2、尘埃:
根据不同安装场地考虑防尘措施,采用密闭机柜和带过滤器的通风孔。
机房(有空调):尘埃粒度>0.5μ,个数<3500粒/升;
现场:尘埃粒度>0.5μ,个数<18000粒/升;
3、海拔高度:不大于2000米
4、振动和冲击:
监控系统设备在振动频率2---100Hz,振幅峰-峰值在0.5mm以下,加速度不超过0.5倍重力加速度的条件下长期运行。
5、噪声限制:
在主计算机室和中控室里,由本系统的设备所引起的噪声小于60分贝。
6、安装接线:
接线及电缆、电线和配线接线板或接线箱的安装位置方便用户接线,每块线板(箱)有一定的备用接线端子,接线板(箱)内的端子接线可靠,防止振动时松动,端子排带保护盖。配线排列整齐、绑扎牢固、固定结实。所有的配线均有标志,其标志符合国家标准。
7、电磁干扰和电磁相容性:
电磁干扰极限:在离设备1米处不超过1伏/米(30--50MHz电磁波)。
电磁相容性:本系统设备应在下述规定的辐射环境中正常工作,当安装环境的辐射超过了设备允许的电磁相容极限时,则应改善安装环境以满足电磁相容性要求。
无线电干扰(RI):30--500MHz
1级:30--500MHz电磁波,1伏/米;
2级:30--500MHz电磁波,3伏/米;
3级:30--500MHz电磁波,10伏/米;
抗静电干扰(ESD):150PF--150Ω
1级:2KV;
2级:4KV;
3级:8KV;
抗工频磁场干扰:
主机:800A/M;
显示器80A/M;