#德力西电气新品试用#+CJX2S系列接触器和热继电器试用报告 点击:654 | 回复:1



曹锋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2018年4月16日
发表于:2018-05-21 12:51:24
楼主

收到试用产品,刚好我在陕西路桥在陕西境内靠甘肃界一高速公路一预制梁场安装一套养护喷淋系统,该系统釆用无塔供水(压力罐)。试用产品交流接触器和热继电器配合电接点压力表组装了一个控制柜,控制一台5.5KW潜水泵工作,使压力罐压力控制在0.3MPa~0.45MPa之间,压力低至0.3启泵、压力至0.45MPa停泵,自动运行。通过几天的使用发现CJX2S一1811交流接触器性能相当不错,工作时无明显涡流声,无异响,吸合和断开迅雷,声音清脆。特别值得说的是我在刚试机1分钟左右时水泵突然停机,检查发现是热继保护跳闸,后再开机用钳形表测得正常工作电流是15.8A,而当时热继整定值还在出厂整定值13A上,后整定主17A左右正常工作,证明热继电器灵敏可靠。陕西、甘肃平时沙尘较多,而CJX2S系列接触器优异的防尘性能刚好在这能派上用场,且自身带有一常开,一常闭辅助触点,在购买使用时无需特别区分是xx01还是xx10的型号。




xiaowei1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2018年5月24日
发表于:2018-05-24 22:01:35
1楼

支持国货,发展民族企业