我单位一台K7M-DR14UE指示灯不亮,拆开发现300v电容鼓包漏电失效,1A保险烧断,检查桥堆已经后端都正常,更换好电容和保险开机正常(电源和运行灯都亮),用数据线连接PLC下载里面的程序后,PLC运行灯不亮了用软件里运行后提示无END指令,且下的程序里面都是空白,请问程序自己清空了吗、
你自己清空里面程序了
程序被你模板空白覆盖了
要点上传才会到电脑里面