PLC走WIFI联网调试 点击:14169 | 回复:179



其布ZH

    
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 175回
  • 年度积分:135
  • 历史总积分:3856
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2018-05-08 09:24:40
楼主

方案: 

一台上位机,4台PLC,通过WIFI联网采集数据。

PLC有西门子200的一台,300的3台,上位机用的普通电脑,软件用的wincc。

WIFI联网硬件用了一个AP,1个PPI转WIFI模块,3个MPI/DP转WIFI的模块。

AP有线网口直接与电脑网口连接。


调试过程:

1、用浏览器登录AP,并改IP地址为192.168.0.252,设置好SSID名和密码以及加密方式,信道配置为:“自动选择”(坑1),带宽参数配置为“自动选择”(坑2)

2、WIFI模块参数配置:桥接模式,桥接到AP的SSID上,IP地址均在192.168.0.?段,加密方式与AP相同,每个模块的IP地址不重复,信道配置为“自动选择”(坑3)

3、通过AP的监控页面查看有几个客户端连接,发现一个都没连上 ,什么情况??

4、查看AP的无线参数发现,自动选择了“信道6”,再查看WIFI模块的无线参数发现,自动选择的信道各异,但都不是“信道6”,信道不一致不能通讯(被坑3给坑了)。

5、WIFI模块信道全部手动改为信道6,再查看AP的客户端数量是4个,全部连上了,窃喜,以为完活了

6、等等,AP断电后再上电,能连上吗?试了一下,果然又失联了,没有一个终端能连上(被坑1给坑了),AP再上电后自动切换了信道,只好手动强制配置为“信道6”,这下终端都能连上了

7、为了保险,用IP扫描软件扫一下4个WIFI模块的IP地址只能扫到2个,郁闷,试了几次最多能扫到3个,第四个死活也扫不到,查看AP的终端连接数量是4个,没错啊,怀疑4个WIFI模块使用同一信道彼此太近互相干扰,换了信道还是不行。(这里被坑2给坑了)浪费了很多时间。

8、最后仔细查看AP的参数配置,在带宽下面发现可以选:自动选择、20M、40M,改成40M试试吧

9、再次用IP扫描软件扫描4个WIFI模块的IP,全能扫到了,延时在3ms左右,一切OK了


总结:

1、本以为WIFI模块作为客户端时,信道自动选择会检测AP的信道自动调整到与AP信道一致,原来不能实现,也许我买的模块功能不够,太低端了

2、AP带宽设置真的会影响连接终端的数量吗?一致以来都认为带宽只是会影响WIFI数据传输速率,这次被现实打脸了

3、无线WIFI参数设置还得继续学习,多实践

1分不嫌少!


楼主最近还看过



zxhwmf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-11-19 14:52:39
121楼

感谢分享 学习UI下 ~~~

zls123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 103回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:145
  • 注册:2016年11月07日
发表于:2018-11-22 13:14:01
122楼

好东西 谢谢楼主 分享

ljc19861110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:520
  • 注册:2017年5月25日
发表于:2018-11-24 10:09:59
123楼

不错不错,学习了!


忘了吃药药

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年6月15日
发表于:2018-11-30 15:37:21
124楼

楼主厉害,学习了学习了

LAZY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2018年11月26日
发表于:2018-12-07 14:34:21
125楼

我是来学习的,工控网的积分太难攒了,我是菜鸟请,大虾关照关照,谢谢

loy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2018年11月14日
发表于:2018-12-13 20:45:13
126楼

第一次看到WIFI连接PLC的,受教了

canghaila

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年11月22日
发表于:2018-12-14 11:47:48
127楼

感谢楼主分享,学习了。

dosco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2018-12-18 16:42:37
128楼

S7-200恒压供水工程实例程序(PID应用)

dosco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2018-12-18 16:44:47
129楼

值得学习,多谢楼主分享。

A283315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2018年12月21日
发表于:2018-12-21 11:55:21
130楼

多谢楼主的指点,学习学习!!

影子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:463
  • 注册:2017年6月01日
发表于:2018-12-26 13:45:20
131楼

不错  就是积分需要太高

影子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:463
  • 注册:2017年6月01日
发表于:2018-12-26 13:45:25
132楼

不错  就是积分需要太高

牛郎侄女

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年12月14日
发表于:2018-12-26 20:07:54
133楼

多谢分享!

范范范军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2018年12月23日
发表于:2018-12-29 10:34:16
134楼

谢谢楼主经验的分享,很好的学习

成研yanji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2018年12月12日
发表于:2019-01-02 09:11:20
135楼

学习学习!!! www.yanjitech.com

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2019-01-02 11:48:08
136楼

感谢楼主经验分享

xixixihaha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2009年2月21日
发表于:2019-01-09 11:23:57
137楼

楼主厉害,学习了学习了

MK自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:929
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2017年6月28日
发表于:2019-01-13 08:31:59
138楼

感谢分享!

强哥bebetter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 102回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:1315
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2019-01-16 11:03:03
139楼

楼主厉害,学习了,很好的经验分享


hb888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年4月28日
发表于:2019-01-21 15:02:00
140楼

谢谢楼主的分享


热门招聘