M常闭触点间歇性通断? 点击:1327 | 回复:17



往事丿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 10:39:18
楼主
求助帖50分-已结帖

硬件:西门子S7-300cpu314C-2ptp+触摸屏KTP700+编码器+三项电机+压力传感器+水泵 

软件:博图V14

编码器获取三项电机转速(采用SFB47高速计数模块,通道0),经比例转化后作为FB41模块 SP_INT设置值,

通过PID进行水位高度自调。


问题:三项电机转动后,常闭触电间歇性通断,(闭触电控制的是FB41模块中的PVPER_ON,P_SEL,I_SEL),电机不转没有问题,是否是信号干扰还是什么?如何解决。




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-04-16 10:53:12
1楼
你的PLC离电机有多,或者PLC柜周围有无电机,发张照片看看

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 10:56:28
2楼
回复内容: 对:李东泽你的PLC离电机有多,或者PLC柜周围有无电机,发张照片看看内容的回复! 师傅你好,PLC离电机1米以内吧,在实验室比较乱。。。

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 11:10:03
3楼
这个是程序部分图及实物图,

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 11:11:45
4楼
图在这里之前手机好像没有成功

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-04-16 11:17:54
5楼
回复内容: 对:往事丿图在这里之前手机好像没有成功内容的回复! 图呢,图呢,怎么没有图,你的电机多大功率的是

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-04-16 11:18:22
6楼
回复内容: 对:往事丿这个是程序部分图及实物图,内容的回复! 回复内容: 对:往事丿这个是程序部分图及实物图,内容的回复! 没图,也没事我们口述,打字分析一下

luoye6600

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:146
  • 注册:2016年8月23日
发表于:2018-04-16 11:28:13
7楼
有电机的话启动会有干扰,可以在程序上增加自锁。

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 12:31:53
8楼
回复内容: 对:李东泽回复内容:对:往事丿这个是程序部分图及实物图,内容的...内容的回复! 试过自锁过后解决问题!!!我咋就忘了还有自锁,,尴尬。

往事丿

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2017年11月30日
发表于:2018-04-16 12:32:42
9楼
回复内容: 对:luoye6600有电机的话启动会有干扰,可以在程序上增加自锁。内容的回复! 多谢师傅提醒,试过自锁过后没问题了,学艺不精,就忘了还有自锁。。。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-04-16 14:25:08
10楼
引用往事丿的回复内容:回复内容:对:李东泽回复内容:对:往事丿这个是程序部... 那就好,用置位复位指令,那个不叫自锁

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-04-17 08:50:13
11楼
西门子PLC抗干扰能力还不至于这么弱,把读取的压力值1ms读取一次,放到一段寄存器里看下,你就能发现是不是程序设置问题。

gdbsc2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2018-04-18 12:51:31
12楼
软件有问题,,,要输出线圈是唯一的,,,还有部分触点要改为,上升沿触发

韩浩瀚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年9月16日
发表于:2018-04-19 04:01:06
13楼
程序有问题,加自锁

木子天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2018年4月19日
发表于:2018-04-19 16:15:55
14楼
有电机的话启动会有干扰,可以在程序上增加自锁。

zjx642531

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2018-04-24 14:15:53
15楼
是不是程序有问题,有双线圈输出什么的?

wode397600225

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2018-05-24 11:54:17
16楼

楼主别介意,为了能早日下载到好东西,我要努力回帖,也顺便学习,学习大神们

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2021-03-03 18:14:24
17楼

是否对液位信号做过平滑滤波处理?