qin关于S7-200仿真的断电保持 点击:169 | 回复:2



电气一咸鱼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年4月11日
发表于:2018-04-14 17:48:46
楼主

    大家好,boss给布置了一个任务,是要求用S7-200先实现一系列动作,然后这些动作重复操作300次后,动作就不会再启动(相当于现实中的器件损坏),并且断电重启也没用。

    目前我已经用一个计数器实现了,动作300次后,无法再继续动作的功能。但对于“断电重启也没用”,我一直没有实现。

    我一直在仿真软件中进行模拟仿真的,仿真软件中的断电之后,再重启,就相当于重新跑了一遍程序,刚计数器抬高的C0,也被还原了。

    我在网上查阅相关资料,得知更改系统块中的“断电数据保持”可以实现,但是这个功能需要“下载”才能生效。我只有STEP7和仿真软件,无法下载,所以这种办法好像行不通。

    请问大家,有什么办法可以实现“断电重启也没用”的功能吗?




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-04-15 06:49:20
1楼
仿真软件无法模拟断电的情况,让你的老板给你买个PLC,否则你老板拔了电脑的电源插头怎么办?

电气一咸鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年4月11日
发表于:2018-04-18 23:50:04
2楼
回复内容:哈哈多谢提醒,我的意思就是停止仿真再重新仿真的那种断电模拟~不过我已经通过SM31.7实现相关功能啦!十分感谢 对:yuanle仿真软件无法模拟断电的情况,让你的老板给你买个PLC,...内容的回复!  