KepserverV4.5连接西门子S7-1200/S7-1500PLC(完美验证请看到最后) 点击:33073 | 回复:23



博洛那

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111
  • 注册:2012年9月21日
发表于:2018-03-23 19:18:24
楼主

KepserverEXV4.5默认是不带S7-1500/S7-1200驱动的,如果想连接可以采用S7-300/S7-400PLC驱动,但是KepserverEXV4.5软件的局限性单纯配置是连不上的,下面给出具体连接过程。

1.首先创建连接驱动选择Siemens TCP/IP Ethernet其他默认下一步。


 

2.然后创建新驱动,Device model选择S7-300软下一步


 

3.下一步到连接参数界面如下,下面界面决定了能不能与S7-1500/1200PLC通信的关键。与S7-1500PLC通信CPU Slot号需要填“1”,但是KepserverEX4.5版本是不让修改成“1”的,最小值是“2”。

暂时不用管,继续下一步完成配置。


 

4.配置完成后将文件另存,格式选择.XML,保存到桌面。

 


5.到桌面将刚才生成的文件用记事本打开,然后你会看见一些代码,然后在下面有一段Slot>2</siemens_tcpip_ethernet:Slot>代码,将这里的2改成1然后保存就可以。


 

6.然后回到桌面打开刚才修改的文件。


 

7.此时你再双击Device1驱动观察驱动参数时候你会发现CPU Slot号已经改成“1”了,此时连上PLC你会发现可以通信了。


 

8.连上S7-1500PLC后点击监控,你会看到连接状态为GOOD

以下是正式连接方式:

1、          配置文件先随便选,必须保存为opf格式(默认启动不检查)。

2、          下载金山游侠修改内存地址,打开第7条的属性界面,修改几次(点应用),用游侠找修改的数据,就能找到后面字符串为WMWM的那行(如下图),并强制锁定修改为1(会玩PLCOPC的肯定不陌生这款游戏修改神器吧!)


3、          保存opf配置,就搞定了。 记得以后别在界面里修改,程序里做了限制,修改程序我还在学。

4、          附:修改了显示的字符串,把附件的文件覆盖在安装后的文件夹中就行(就是增加了s7-1200/s7-1500的字符串,功能一样,不覆盖也行,看个人爱好)。





gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 316回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:311
  • 注册:2019年11月22日
发表于:2022-01-10 10:20:11
21楼

这个不错  收藏了  

evanszhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2022年4月19日
发表于:2022-04-19 15:31:57
22楼

"hww275046122" 的回复,发表在20楼
        对内容: 【我用别的方法 亲测成功了  哈哈啊哈。。。 不用修改Slot  选S7-200驱动或300都可以实现kepserver4.5与S7 1200通讯的!。。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

您好,方便说下是什么方法解决的嘛,现在急需,麻烦您说一下,谢谢


lxy910116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2022-12-15 22:29:10
23楼

"evanszhu" 的回复,发表在22楼
        对内容: 【"hww275046122" 的回复,发表在20楼        对内容: 【我用别的方法 亲测成功了  哈哈啊哈。。。 不用修改Slot  选S7-200驱动或300都可以实现kepserver4....】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

请问后面这个问题解决了吗?我正好遇上这事