求助,ES2D寄存器输入负数变65535 点击:341 | 回复:2



远方。

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2017年9月01日
发表于:2018-03-22 10:38:24
楼主

线上模式,给D2800设置当前值-1显示为65535,如何把D2800变为有符号?三菱不是可以直接输入的吗?




转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2020-07-08 08:54:55
1楼

这是台达论坛,我遇到过,是16位和32位搞混了,不知道你的是什么原因。

SOIJOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2021-02-24 14:35:12
2楼

上位机和PLC数据类型要一致,用32bit Signed


热门招聘