ABB880变频器带两个电机(互锁)运行,怎么样设定参数 点击:4421 | 回复:3



苏立朋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2018-03-21 23:34:06
楼主

板框机(压滤机)进料泵原ACS800变频器烧了,现升级为880变频器 带两台电机分别控制高、低压进料(变频器输出并两台电机,每台电机动力电缆经过接触器控制,这两个接触器互锁),工艺是低压进料到一定压力和限定时间后切换高压进料。今天调试过程把压力设为0,时间15秒,时间到后切换高压进料瞬间报7310过速故障,请问是啥原因造成。求设置参数


1分不嫌少!



日初

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:101帖 | 806回
  • 年度积分:131
  • 历史总积分:9101
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2018-03-22 06:16:29
1楼

哪个污水厂用的?高压进料泵速度是怎么实现的?

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2018-03-22 14:33:41
2楼

回复内容:

对:日初 哪个污水厂用的?高压进料泵速度是怎么实现的?     内容的回复:

在触摸屏上设定好压力和时间后通过PLC 给定到变频器,未装变速箱和编码器。

苏立朋

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2018-03-23 22:43:56
3楼

问题已经处理完成,在变频器上做静态识别后正常