KUKA机器人在自动运行出现变量写保护 点击:4047 | 回复:3



风镜2640

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2017年7月09日
发表于:2018-03-17 18:27:28
楼主

单位有一台KUKA机器人在执行外部自动运行时出现$out[1000]在模块P00中变量被写保护,是否是1000这个端口已经被写成了系统变量,不允许修改?那怎样解决这个问题呢?求大神指点!




竹心幽梦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:369
  • 注册:2018年5月15日
发表于:2019-03-25 10:56:53
1楼

这个就是1000这个点被系统占用,要么去steu-mada-$machine.dat找到1000这个点看一下是干嘛用的,可不可以改,这个要谨慎,最好咨询一下库卡技术;要么就改你用到的1000这个点,改成其他空余点就OK啦。

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 70回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:329
  • 注册:2019年10月24日
发表于:2020-07-07 14:13:36
2楼

点被用着了,去看看能否改点,或者你这边换个点用

威威顶顶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:392
  • 注册:2020年5月17日
发表于:2020-07-10 15:05:23
3楼


回复内容:

对: 竹心幽梦 这个就是1000这个点被系统占用,要么去steu-ma... 内容的回复!

-------------------------

嗯,很专业