汽包液位控制单冲量三冲量对比 点击:229 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-03-01 13:38:40
楼主

单冲量水位自动调节系统是最简单的调节方式,它是按汽包水位偏差来调节给水调节阀开度的。单冲量水位调节方式的主要缺点是当蒸发量或蒸汽压力突然变化时,会引起炉水中蒸汽含量迅速变化,使得锅炉汽包产生虚假水位,导致给水调节阀误调。因此,单冲量调节一般用于负荷比较稳定的小容量锅炉。


 三冲量水位自动调节系统是较为完善的调节方式,该系统中除汽包水位信号H外,还有蒸汽流量D和给水流量G。汽包水位是主信号;蒸汽量流量是前馈信号,由于前馈信号的存在,能有效的防止“虚假水位”引起的调节器误动作,改善蒸发量或蒸汽压力扰动下的调节质量;给水流量信号是介质的反馈信号,它能克服给水压力变化所引起的给水量的变化,使给水流量保持稳定,同时也不必等到水位波动之后再进行调节,保证了调节品质。三冲量自动调节系统综合考虑了蒸汽流量与给水流量平衡的原则,又考虑到水位偏差的大小,它既能克服“虚假水位”的影响,又能解决给水流量的扰动问题,是目前大容量锅炉普遍采用的汽包水位调节系统。