王阿喵
用200 smart PID向导编程,输入的PV信号在8到12之间变化,设定值SV等于10,增益P=1,积分时间很大,微分为0,按理说只有比例作用下,PV大于和等于SV时,输出应该为0的呀,为什么在0之上呢
另外,smart的软件只要一监控PLC状态有时候就很卡,不知道为什么
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
李东泽
PLC数据传输量大,你的电脑配置怎么样
青岛黄工
看下PID设置正反作用
回复内容:
对: 李东泽 PLC数据传输量大,你的电脑配置怎么样 内容的回复!
4G+8G内存,I5处理器,最近软件才开始变卡的
领域
更新下CPU的固件版本,V2.02以下的都有问题
哲一