1.泥沙含量较高的测量对象。泥沙含量较高的水流量测量对象常见于原水,如果选用的是节流式差压流量计或均速管差压流量计,取压阀和排污阀常被泥沙堵死,影响使用,相比之下,插入式涡街流量计和插入式电磁流量计不会出现此类情况。
大口径水流量计往往流速较低,水中泥沙易在测量管内壁沉积而使流通截面积减小,导致流量示值偏高,所以应定期清理。
2.用于过程监视与控制的测量对象。过程监视与控制用的水流量仪表,对测量精确度要求一般不像贸易结算用的那样高,主要考虑的是可靠性、价格和输出信号的种类等。在工矿企业的老装置上,使用最多的仍然是节流式差压流量计。新建装置中,人们更喜欢使用涡街流量计,这是因为节流式差压流量计安装复杂,维护工作量大,压力损失大,露天安装的仪表还需考虑防冻等,而涡街流量计安装和维护都非常简单,因而节流式差压流量计在水流量测量中大有被挤出市场之势。但是涡街流量计只能解决部分水流量测量问题,因为口径较大的涡街流量计价格比同口径的电磁流量计贵,而且口径最大的涡街流量计也只能做到DN300~DN400。最小口径的涡街流量计现在是做到DN15,其最小可测水流量为0.32/m3h,而电磁流量计的口径从DN2.5~DN3000,可测流量从0.0053~305000m3/h,因而覆盖范围比涡街流量计宽得多。在能够测量的最低流速方面涡街只能达到约0.4m/s,而电磁流量计在0.1m/s时已能正常测量。
大口径电磁流量计价格也很贵,节约的方案是选用插入式流量计,其中常用的有均速管、插入式涡街流量计和插入式电磁流量计等,插入式涡街流量计可测流速下限为0.32m/s,而电磁流量探头可测流量下限无限制,只是误差略大些,约为(±0.2%R+1mm/s)
3.处于气液相平衡状态的测量对象。处于气液相平衡状态的水,例如锅炉除氧器水箱出口水,若要测其流量,流量计应安装在增压泵之后,如果安装在增压泵之前,由于流体流过流量计总是有一定的压损,处于气液相平衡状态的水由于压力降低而导致部分液体汽化,引起流量计示值偏高。
4.污水流量的测量。污水的特点是脏污,有些还有一定的腐蚀性。以管道输送的污水可用电磁流量计测量,通过明渠排放的污水,适合用明渠流量计测量。
5.去离子水的流量测量。去离子水和高纯蒸馏水是纯度极高的水,其电导率约比通用型电磁流量计能够测量的电导率小3个数量级,因此不能用电磁流量计测量。