最近收到两个变频器问题。他们的共同点是两台变频器内部的直流电抗器都已经烧坏了。但是也有不同。其中一台的变频器只有一个电抗器烧坏了,其他器件还是好的,另一台变频器不仅电抗器烧坏了,而且器converter也烧坏了。这台机器总的运行时间大约是2000个小时,据客户反馈,产品的环境温度还可以。实际看到产品,污染还是比较严重,能看到蜘蛛网。

                烧坏的就是图中所示的直流电抗器

   电抗烧坏情况


也搜索了一下电抗损坏的原因:

(1)长期工作电流过大,从而加速了电抗器的绝缘老化,缩短了使用寿命;
(2)剧烈的热胀冷缩,致使电抗器表皮绝缘开裂,使得电抗器被烧毁;
(3)保护装置在过流过压初期不能及时动作防止事故的发生;
(4)电抗器自身结构不合理,粉尘污染影响散热。

考虑这个失效的原因可能是:

1. 环境温度差,导致产品散热不良;或者有剧烈的温湿度变化。

2. 电网质量差,谐波严重


欢迎大家一起讨论一下。




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2018-02-24 09:07:54
1楼

环境温度差,导致产品散热不良;或者有剧烈的温湿度变化。

可能是这个原因造成的。

打水飘

  • 精华:12帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:70帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1078
  • 注册:2006年4月24日
发表于:2018-02-26 10:26:33
2楼

估计还是环境温度高外加一直大电流使用,加速老化

witdot

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2018年2月22日
发表于:2018-02-28 10:38:36
3楼

昨天听一个老法师说,这个损坏和三相输入不平衡有关系这样就导致了ripples电流增大,在电抗器上产生大量的热,导致产品损坏。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2018-02-28 18:10:26
4楼

纹波电流分量加大肯定会导致电抗器发热量增加,但首先应该是直流滤波电容扛不住。如果变频器风机没问题,电抗器没有被灰尘堆积,那就是变频器对直流电感选择得不好。

mazailin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年2月06日
发表于:2024-12-15 22:31:56
5楼

不会,http://www.592qr.com/index.asp

回复本条

    

Nichelle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:158
  • 历史总积分:158
  • 注册:2024年12月13日
发表于:2024-12-16 05:21:34
6楼

不明觉厉!细究中!支持!666

回复本条

    

野心不小

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:129
  • 历史总积分:129
  • 注册:2024年10月22日
发表于:2024-12-17 15:56:47
7楼

博主说是这台机器运行了20000个小时,直流电抗应该就是在长期的使用中老化,最后承受不了直流回路中的快速波纹电压变化导致炸裂吧