一、传感器安装环境选择:

(1)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。

(2)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。

(3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;

(4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;

(5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。

二、转换器安装环境的选择

(1)周围环境温度在-10~45℃间;

(2)空气的相对湿度≤85%;

(3)安装地点无强烈震动;

(4)周围空气不含有腐蚀性气体;

(5)转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施

三、安装注意事项:

(1)电磁流量计安装方向水平,垂直或倾斜均可,不受限制,保证液体满管就可以;

(2)测量固液两相流体最好垂直安装,自下而上流动;

(3)水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要垂直于地平线;

(4)电磁流量计最好不要装在管系的高点或顶部;

(5)电磁流量计安装还应避开或远离两种电导率不同液体混合点的下游

(6)在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;

(7)若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座。