大神们!AB527带的编码器电机给使能就动! 点击:372 | 回复:4



烂花生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2018-01-23 22:32:12
楼主

为什么我一给使能变频器527就自动转一点然后报警,报速度过大!纳闷了,其他带编码器电机都没问题,就一两台有问题,各位大神有遇到过吗?是不是编码器线有问题?感觉它自动找零似的了




烂花生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2018-01-23 22:33:57
1楼

换线,跟旁边好的变频器对调也是有问题,变频器是好的,问题只剩下编码器或者线了

烂花生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2018-01-25 12:15:30
2楼

晕,过年了大家都忙没人回答问题,本次问题解决了,在RS5000里动态检测电机,再把反馈数据应用就OK了,主要问题还是轴参数没对,AB的东西稍微有点麻烦呢~

中华飞狐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 115回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:134
  • 注册:2012年10月30日
发表于:2018-01-28 20:46:23
3楼

换线,跟旁边好的变频器对调也是有问题,变频器是好的,问题只剩下编码器或者线了

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2018-02-06 21:29:38
4楼

学习了,你的PLC与变频器是通过通讯交换 信号的?