PLC,ESD,SIS,DCS什么区别呢 点击:297 | 回复:1



A_现场仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2017年12月29日
发表于:2018-01-03 22:05:28
楼主

     PLC  programmable logic controller, 通常作为成套设备的控制方案,比如说真空、废水、集装、压缩机等等 自成一个体系的系统。 他们的特点往往是不要求很多的模拟量控制,对数字量控制极为有效、 方便、可靠、经济。通常做为DCS的子站点,便于监视。 ESD  emergencyshutdown system 紧急停车系统。 SIS   safety interlockingsystem(safetyinstrument syetem)。安 全联锁系统,个人认为这是不同厂家对安全系统的叫法不同,还有的叫 safety manager。 这类系统往往用于石化等高危行业。一般涉及到的点不是很多,因为一 旦动作就是全场停车,是牺牲生产效益保障安全的最低防线。SM需要有 SIS认证,石化行业通常等级为SIL3.

 DCS  distributed control system 目前为止,其最大的特点依然是PID控制,借助其强大的通讯功能,是 整合工厂所有自动化设备的系统, DCS用于生产过程的连续测量、常规控制、操作控制管理,保证生产装 置的平稳运行; SIS用于监视生产装置的运行状况,对出现异常工况迅速进行处理,使 危害降到最低,使人员和生产装置处于安全状态; DCS为动态系统,它始终对过程变量连续进行检测、运算和控制,对生 产过程进行动态控制,确保产品的质量和产量; SIS为静态系统,正常工况时,它始终监视生产装置的运行,系统输出 不变,对生产过程不产生影响,非正常工况下时,它将按照预先的设计 进行逻辑运算, 实现生产装置安全联锁或停车; SIS 比DCS 在可靠性、可用性上要求更严格,IEC61508、IEC61511、 ISAS84.01、SH/T3018等标准中,推荐SIS与DCS硬件独立设置。我看到 的PID 图显示,ESD的逻辑控制和PLC的逻辑控制是不一样的, SIS逻辑图纸是流量显示,FT是现场安装的流量表,FI15101是在DCS内 显示,流量高报警;DCS逻辑是流量调节控制,调节阀和流量计安装在 现场,在电脑中通过阀门的开度控制流量的大小; DCS在国内自控行业又称之为集散控制系统。它是一个由过程控制级和 过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机 ,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分 级管理、配置灵活以及组态方便。 操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达 操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管 ESD——紧急停车系统。ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求,独立 于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。在正常情况下,ESD系统是 处于静态的,不需要人为干预。作为安全保护系统,凌驾于生产过程控 制之上,实时在线监测装置的安全性。只有当生产装置出现紧急情况时 ,不需要经过DCS系统,而直接由ESD发出保护联锁信号,对现场设备进 行安全保护,避免危险扩散造成巨大损失。 为何要独立设置ESD系统呢?当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实 现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开 设置,这样做主要有以下几方面原因: (1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时 也不会危及安全保护系统; (2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快 越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录 。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快; (3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有 可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD 可以避免人为误动作。 SIS系统的功能和ESD的基本一样,只是在安全程度上要高于ESD系统, 有些ESD实现不了的功能可以在SIS上面实现  PLC逻辑是现场有个测温点,温度显示,控制及高高报警。




A_现场仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2017年12月29日
发表于:2018-01-03 22:08:44
1楼

