Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
PLC收不到扫码枪信号
回复 | 人气 | 打印
銭〰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏50分-未结帖 发表于:2017-12-30 22:08:35 楼主

硬件:PLC(CP1L L型CPU+串口板子CIF01  扫码枪:honeywell 1900  一根双公的RS232买的成品线连PLC和扫码枪的,PLC就是收不到扫码枪的信号。(扫码枪单独和电脑连用串口助手看了下波特率是57600串口助手可以受到数据) ,哪里弄的不对嘛求救!积分不多见谅


分享到: 收藏 回复 举报

Advertisement
wwflower 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-01 18:39:26 1楼
 

波特率降低试试

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-02 11:31:33 2楼
 

电脑也是经过串口板子和扫描枪连接的吗,先对照说明书检测硬件连线,确保连线正确的前提下,再去检查程序,看通讯接受缓冲区的数据。

  回复 引用 举报
bolangtaoren 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-02 14:14:34 3楼
 

我测试过用康耐视的可以通讯上的 也可以收到

  回复 引用 举报
bolangtaoren 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-02 14:16:42 4楼
 

收不到?还是乱码?应该还是扫码器通讯设置方面


  回复 引用 举报
name-牛工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-02 15:49:31 5楼
 

学习一下,高效生产

  回复 引用 举报
wg12345p 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-03 10:38:47 6楼
 

有时候不一定是通讯不上,而是协议不对,虽然都是RS232,但是不同品牌的扫码枪设置都是不同的。比如我用实耐宝的扫码枪扫码时回传的都带前缀的,跟原有的不匹配。

  回复 引用 举报
随风到晚上 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-03 16:48:29 7楼
 

可能是协议不对

  回复 引用 举报
steven_cui 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-03 17:09:09 8楼
 

串口调试助手可以收到,那说明还是你的plc设置有问题

  回复 引用 举报
銭〰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-04 19:04:02 9楼
 

回复内容:

对:随风到晚上 可能是协议不对     内容的回复:

协议应该对的,因为每次扫码的时候plc串口板子的comm那个灯会闪一下的

  回复 引用 举报
銭〰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-04 19:06:05 10楼
 

回复内容:

对:青岛黄工 电脑也是经过串口板子和扫描枪连接的吗,先对照说明书检测硬件连线,确保连线正确的前提下,再去检查程序,看通讯接受缓冲区的数据。     内容的回复:

你好,不懂 缓存区的地址是多少?感觉连上了因为每次扫码串口通讯板子上的comm灯会闪一下

  回复 引用 举报
銭〰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-04 19:07:40 11楼
 

还是不知道哪里出错了,扫码枪和plc应该是了解上了的,因为每次扫码,串口通讯板子上的comm灯会闪一下

  回复 引用 举报
湛蓝小尔 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-09 08:55:30 12楼
 

先考虑,硬件线路。

232要不要交叉等,扫码枪的正电压和PLC的负电压连接,当你分不清RX和TX的时候

前几天,我也是232通讯不上,串口可以,居然PLC要设置流控,X-on。


最后问下,楼主成功没

  回复 引用 举报
fanailei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-13 11:45:25 13楼
 

扫描枪需要配置回车符。

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-14 14:10:30 14楼
 


引用 銭〰 的回复内容: 回复内容:对:青岛黄工 电脑也是经过串口板子和扫描枪连...

那你得仔细研究下PLC了,不能看的话,怎么调试,知道数据到哪儿了

  回复 引用 举报
Mr袁--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-16 09:12:40 15楼
 

请注意看你PLC设置的时候设置了CR,LF这两个结束符  所以你的条码枪也要设置这个结束符 所以你每次扫码后假设条码内容是123456  如果没设置的话他反馈给PLC的内容也是123456 如果设置后缀的话那反馈的内容就变成了 123456CRLF 这样数据格式的数据内容才能被PLC接收。

  回复 引用 举报
Mr袁--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-16 09:12:54 16楼
 

请注意看你PLC设置的时候设置了CR,LF这两个结束符  所以你的条码枪也要设置这个结束符 所以你每次扫码后假设条码内容是123456  如果没设置的话他反馈给PLC的内容也是123456 如果设置后缀的话那反馈的内容就变成了 123456CRLF 这样数据格式的数据内容才能被PLC接收。

  回复 引用 举报
jiaoguanhui 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-16 12:00:01 17楼
 

不要只看PLC,,看一下那把枪的通信设定

  回复 引用 举报
永康高端电气 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-21 08:32:31 19楼
 

谢谢分享,下来试试。

  回复 引用 举报
Tahm Kench 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-06 14:14:07 20楼
 
感谢楼主分享。。下载试试


  回复 引用 举报
douyuyu 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-03-12 10:43:25 21楼
 

通讯设定可能要扫特定二维码?我之前也是扫不了。扫了个说明书上的二维码。好了

  回复 引用 举报
ben非凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-03-17 12:59:31 22楼
 

我做过这个的连接,首先确认扫描枪的接线对不对,那个DB9的线要自己做,要把RXD,TXD,SG(接地)必须连接对,然后你的程序上控制字前面要带#号,最后一定要把扫描枪设置好,在1900的完整手册上有。

  回复 引用 举报
gaoxingyan1220 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-03-27 14:05:27 23楼
 

去缓存里看看,有没有到PLC

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement