ACS355变频器恒压控制求助,附有接线图 点击:2928 | 回复:6



Kevin1988

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2015年4月26日
发表于:2017-12-06 20:22:05
楼主

以上是变频器的实物接线图,因参数弄乱了,想回复原来的功能:

  1. 压力传感器(4-20mA,行程:0-25Mpa)黄色线

  2. 电机功率:1.5KW

  3. 动作要求:

远程控制:.变频器通电后电机启动,当泵的压力达到5.5Mpa时,进入恒压状态,电机转速降低至维持恒压的最小转速;当压力降低至4Mpa时,电机全速启动,直到压力达到5.5Mpa系统又进入恒压状态。




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-12-07 10:52:15
1楼

根据描述参数大体应设置:

1、应用宏调节为“PID控制宏”

2、给定值可以选择面板给定或者内部给定22%

具体参数需要参照说明书。

jhljhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2015年10月05日
发表于:2017-12-16 23:46:24
2楼

看看什么教程 想学点东西

yaojun1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-01-29 21:40:09
3楼

下了,看看,学习了。。。

CHENYANGUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年1月11日
发表于:2019-11-08 16:42:21
4楼

来看看。很长时间不动了