ABBACS580-01-430A-4还要配交流进线电抗器吗 点击:478 | 回复:2



wuqinwei123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年9月27日
发表于:2017-11-14 14:50:14
楼主

各位大神,有一台水泵200KW的,选用的ABB ACS580-01-430A的变频器,请问还要配交流进线电抗器吗,听说ABB是全线标配内置了进线电抗器的,还要配吗




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-11-14 16:36:09
1楼

ACS580系列内置进线电抗器

wuqinwei123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年9月27日
发表于:2017-11-16 10:30:59
2楼

查了一下好像是一个直流电抗器,现场电网质量一般在加一个交流电抗器对变频器会有影响吗