威纶通TK6070IP做媒介与三菱FX系列PLC+2台台达变频器通讯

一、方案说明

1,通过COM1 RS232 三菱FX系列plc建立连接

2,通过COM2 RS485 2台达VFD变频器建立连接 由于TK6070IP与变频器采用

MODBUS –RTU理论上可接255个从站,实际应用中可接 12个从站

网络通讯拓扑结构如下图

二、参数设置

1、触摸屏与变频器通讯参数设置: MODBUS RTU 格式、9600,N,8,2

如下图

 

2、触摸屏与三菱plc设置:RS232 38400,E,7,1

如下图


 

 

 

三、程序

1)基础页面

输出频率:1#变频器读取指令 6X-8452

注:8452转换16进制地址为2104H再减一位 2103H即为频率地址


 

2#变频器读取指令 6X-2#8452 (在1#命令前加2# 后面不再赘述)

 

输出电压地址; 6X-8455  

输出频率地址;6x-8452

输出电流地址; 6X-8453

变频器温度;6x-8462    

正转地址;6x-8193 数值18

返转地址;6x-8193 数值34

停止地址;6x-8193 数值1

2)趋势图:

1、资料取样见下图


 

 

2、建立趋势图

注意:调整通道数值否则趋势图无法正常显示

 

 

 

 

3PLC与变频器通讯

触摸屏通过(定时资料传输)实现PLC 与各变频器数据交换

1、  先建立定时资料传输

2、设定来源地址与目标地址及传输时间


 

 4PLC 控制页面



PLC控制程序见下图


注:PLC通讯设置 38400,E,7,1

四、变频器参数设置

P00=3  p01=3  p88 =根据站号设置  p89=1   P92=3  


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 807回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:585
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2022-01-08 18:21:52
81楼

多谢分享

泪痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2022-01-14 14:02:26
82楼

学习下

友缘人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 211回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年11月07日
发表于:2022-07-24 17:53:05
83楼

为楼主点赞。好人

JINXQ6933

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2015年5月18日
发表于:2023-02-19 21:25:05
84楼

高手,谢谢分享,积分非常值,,,大家可以多下载

TRHHERTG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2016年10月19日
发表于:2023-09-10 09:15:23
88楼

为楼主点赞。好人

海大360

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 2168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1297
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2023-09-10 11:01:37
89楼

学习


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页