威纶通TK6070IP做媒介与三菱FX系列PLC+2台台达变频器通讯
一、方案说明:
1,通过COM1口 RS232与 三菱FX系列plc建立连接
2,通过COM2口 RS485 与 2台达VFD变频器建立连接 由于TK6070IP与变频器采用
MODBUS –RTU理论上可接255个从站,实际应用中可接 12个从站
网络通讯拓扑结构如下图
二、参数设置
1、触摸屏与变频器通讯参数设置: MODBUS RTU 格式、9600,N,8,2
如下图

2、触摸屏与三菱plc设置:RS232 38400,E,7,1
如下图

三、程序
1)基础页面

输出频率:1#变频器读取指令 6X-8452

注:8452转换16进制地址为2104H再减一位 2103H即为频率地址

2#变频器读取指令 6X-2#8452 (在1#命令前加2# 后面不再赘述)

输出电压地址; 6X-8455
输出频率地址;6x-8452
输出电流地址; 6X-8453
变频器温度;6x-8462
正转地址;6x-8193 数值18
返转地址;6x-8193 数值34
停止地址;6x-8193 数值1


2)趋势图:
1、资料取样见下图

2、建立趋势图



注意:调整通道数值否则趋势图无法正常显示

3)PLC与变频器通讯
触摸屏通过(定时资料传输)实现PLC 与各变频器数据交换
1、 先建立定时资料传输

2、设定来源地址与目标地址及传输时间

4)PLC 控制页面

PLC控制程序见下图

注:PLC通讯设置 38400,E,7,1
四、变频器参数设置
P00=3 p01=3 p88 =根据站号设置 p89=1 P92=3