富士变频器最低频率和最高频率设置问题 点击:4347 | 回复:2



zwq506859101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:43帖 | 153回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:770
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2017-10-16 21:31:02
楼主
求助帖30分-未结帖

本人有一台富士变频器,F03设置为100,F18设置为5,C32为35,C37为35,频率来源为外部端子,电位器控制频率,其余都为默认设置,最低频率却变成了10HZ,最高频率变成了40HZ,不知道这是为什么?请高手解释一下!




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2017-10-17 15:30:14
1楼

F03是最高频率,也就是频率的最大值;

这个不代表你的频率可以达到F03;

实际运转频率的上限是F15,下限是F16;


如果你想要的频率范围是5~100Hz的话,你可以设定F03=100,F15=100,F16=5,F18=5

外部端子输入,F01频率设定,也需要设定,根据你接的端子,对应设定即可,其他的可以直接默认值,应该就对了!

电频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2020-04-08 09:55:57
2楼

首先楼主需要明确自己的要求,如果是外部电位器给定,频率范围5-100HZ的话,那么F01=1,F03=100,F15=100,F16=5,如果信号没有干扰,F18可不设,默认值就好。你其他C参数都不用设。