关于IM153-2的DP头ON/OFF位问题 点击:1257 | 回复:2



FSDFSD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年6月07日
发表于:2017-10-16 14:48:13
楼主

萌新向各位大神请教两个问题:

1、从站IM153-2的DP头至 “ON” 位时,是属于切断该从站下游通讯,还是单独切断该从站通讯?

2、从站IM53-2的BUFF1和BUFF2故障灯有何不一致,且该故障引起的常见原因以及处理方法有哪些?




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-10-17 08:34:10
1楼

1、DP头至 “ON” 位时,切断该从站下游通讯

2、

   

FSDFSD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年6月07日
发表于:2017-10-20 14:40:05
2楼


回复内容:

对: 狼牙精神 1、DP头至 “ON” 位时,切断该从站下游通讯2、    内容的回复!

受教了,谢谢!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师