PLC通讯问题维修想请人解决,价格面议 点击:1324 | 回复:18



MR落叶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2015年8月26日
发表于:2017-10-09 15:41:14
楼主

我有一个施耐德 PLC P34 2020 系列,现在的问题为 PLC 为主站,下面有两个从站,PLC能采集到其中一个从站的数据,不能采集到另外一个从站的数据。协议为MODBUS。由于自己是菜鸟,想请人帮忙解决,价格可以在谈。我的地点是成都。如果有成都的朋友最好能现场解决。如果外地的朋友 能远程指挥解决也行。谢谢各位大侠!





全能数控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 587回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2017-10-10 08:28:32
1楼

先观察通讯指示灯变化正常吧, 然后用软件测试下. 微信:wayaya30

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-10-10 09:34:45
2楼

可以找工控速派,价格实惠,解决问题快

XGDL69

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 974回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2009年3月04日
发表于:2017-10-10 09:52:14
3楼

既然协议为MODBUS,PLC也能采集到其中一个从站的数据,估计是地址设置有问题,

武哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2017-10-10 21:31:48
4楼

应该是地址设置问题,检查检查

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2017-10-11 10:44:52
5楼

首先分两步:

1.通过电脑串口工具进行发送报文来测试;从站硬件没有问题,各站的线路连接没有;2.再通过施耐德的软件,主要关注,硬件参数和从站地址是否正确!

工控阿智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2017年10月12日
发表于:2017-10-13 08:50:36
6楼

付费的可以考虑工程速派

Electric_Deng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1096
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-10-13 15:19:56
7楼

大神们,工程速派好用?

无尘道人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2015年5月13日
发表于:2017-10-13 17:31:37
8楼

要注意下设置的从站读取顺序,设定间隔时间要合理。 地址、波特率等参数再核对下。

星空文轩阁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2017年9月25日
发表于:2017-10-17 09:44:48
9楼

第一:硬件参数和从站地址是否正确

第二:设置的从站读取顺序

xswslp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 37回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:358
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2017-10-19 14:29:55
10楼

多半是地址问题,通讯不良

summychen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 56回
  • 年度积分:148
  • 历史总积分:8708
  • 注册:2010年3月21日
发表于:2017-10-20 13:01:02
11楼

有问题找速派!欧也

wuti888555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2014年9月01日
发表于:2017-10-24 12:04:17
12楼

路过留言,积分带走!

临窗观景

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:650
  • 注册:2017年11月05日
发表于:2017-11-05 21:51:39
13楼

路过留言,积分带走!

控小生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:162
  • 注册:2017年10月20日
发表于:2017-12-23 16:02:34
14楼

一是地址设置问题,二是PLC访问指令问题。

home1234_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2017-12-23 22:12:30
15楼

路过留言,积分带走!

李鹏飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2019年1月11日
发表于:2019-04-24 09:45:10
16楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

图片内容:


不爱老虎油

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2017年5月17日
发表于:2019-07-16 14:41:13
17楼

一是地址设置问题,二是PLC访问指令问题

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-24 10:59:19
18楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师