下面是针对绘制顺序功能图时常见的错误提出的注意事项:

    (1)两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们隔开。

    (2)两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们隔开。

    (3)顺序功能图中的初始步一般应对于系统等待启动的初始状态,这一步可能没有什么输出处于ON状态,因此在画顺序功能图时很容易遗漏这一步。初始步是必不可少的,一方面因为该步与它的相邻步相比,从整体上说输出变量的状态各不相同;另一方面如果没有该步,无法表示初始状态,系统也无法返回停止状态。

    (4)自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程,因此在顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环,即在完成一次工艺过程的全部操作之后,应从最后一步返回初始步,系统停留在初始状态(单周期操作),在连续循环工作方式时,将从最后一步返回下一工作周期开始运行的第一步。

    (5)如果选择有断电保持功能的存储器位(M)来代表顺序图中的各位,在交流电源断电瞬时的状态开始继续运行。如果用没有断电保持功能的存储器位代表各步,进入RUN工作方式时,它们处于OFF状态,必须SM0.1将初始步预置为活动步,否则因顺序功能图中没有活动步,系统将无法工作。如果系统有自动、手动两种工作方式,顺序功能图是用来描述自动工作过程的,这时还应在系统由手动工作方式进入自动工作方式时,用一个适当的信号(一般用SM0.1)将初始步置为不活动步。