#Fluke新品试用#+关于福禄克交流漏电流钳表369的试用报告 点击:521 | 回复:3



jjhfcgz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:203
  • 历史总积分:1764
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2017-09-25 11:34:39
楼主

本公司为水泥熟料制造行业,本人从事电气自动化工作已经9年了,使用过的仪器仪表品牌较多,但福禄克的万用表和钳形电流表一直是我认为性能比较高的!下面就来谈谈这次试用的心得:

开箱检查,这次的产品是顺丰邮寄过来的,现场拆开外包装,完好!然后看内包装,估计是之前有人试用过的,开口处有点点损坏:

 

拆开里面,还是新的,不错不错!

 

就是电池没电了,为了尽快体验一下,赶紧下楼买了两节南孚5#电池装上。背部的电池盖板设计比较好,用一字螺丝刀或者钥匙硬币什么的插入然后旋转一周就可以打开盖板,方便快捷。电池使用两节 AA电池,随处都能买到,如果采用9v电池或专用电池,小卖店可就买不到了,现在虽然方便多了,毕竟不如AA电池这样普及。

 

正好测一下刚刚生活给水泵的漏电流,该台水泵是变频7.5KW水泵,(最近总是无缘无故跳停,变频器报接地故障,只能直接启动,使用摇表测量绝缘0.2MΩ),今天一测漏电流6A,果断拉出电缆检查,发现电缆有破损处,修复破损处,恢复运行,漏电流0.5A左右,接回变频器,运行正常,测量变频器进线漏电流1.235A左右,估计是变频器工作原理不同造成的。

 

本公司化验室控制组及物检组空开(带漏电保护)经常跳,此次发现全靠这款福禄克369钳表测量发现为高温炉及沸煮箱漏电流大,漏电流为4A左右,重新检查设备及相关线路,这几天暂未发现异常。

说一下优点: 1、大钳口设计,较大直径或者多股线轻松搞掂;2、测量精度高,可自动切换量程;3、夹钳锁扣设计,安全的同时保证了数据的稳定及测量精度;4、内置滤波器,防止高频谐波引起测量误差;5、增加了聚光灯设计,方便夜间测量的安全性。缺点:1、说明书过简单;2、价格贵;3、电流量程偏小,仅60A。

感谢工控网对本次活动的支持,感谢福禄克公司!祝福禄克公司越办越好!


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!




however1241

  • 精华:1帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:94帖 | 2664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5109
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2017-10-09 10:25:31
1楼

挺好的说明

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-10-09 12:49:58
2楼

楼主图文并茂,言简意赅,语句精练,写的不错。

近几年常常在论坛上看到,一些产品的试用活动,特别是福禄克印象中有好几期了,偶尔看到一些试用者的文章,写的都图文并茂。

不过偶感觉里面有一点小小的不足,就是大家都是单纯的试用就得出各种优点,偶感觉应该有所对比,比如用其他的仪器测试的结果,与标准的溯源仪器相比其试用品的精度。

偶曾在另一个论坛中看到一个试用者的帖子,随便找个地方测量了一下电流,就得出了这福禄克的仪器精度高,数值准确等优点。呵呵。。。也不知这数据准确,精度高从何而来,不知标准的真实的数值,用这个表测一下就说是正确的,这判断依据是什么??

机器人软件

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2019-12-23 16:39:28
3楼

楼主高手啊~~~!