应用场合是工业洗衣机,电机参数为:电机功率7.5KW,电机额定电流:30A,电机频率:恒转矩3-33.3HZ,恒功率33.3-200HZ。电机级数,4极。变频器为丹佛斯360,功率15WK。U/F设定曲线为0HZ-8V,3HZ对应45V,8HZ对应100V。

使用时,电机一般工作在洗涤状态,变频器以7.5HZ运行。

目前存在的问题是,偶尔电机频率快升到7.5HZ时,出现电机啸叫的情况,但当给定从7.5HZ减少时,电机啸叫情况消失。还有一不解的问题时,电机额定频率设为50HZ时,出现的频率较低,设为33HZ时,出现的频率反而较高。这样无法通过噪声标准,用户无法验收。

调整相应的U/F曲线,发现调整基本无效果,无论向上调整还是向下调增,都一样。(调整范围+-20V)





zhangxpjxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2017-10-06 16:25:45
1楼

可以调高载波频率

f22smk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年12月30日
发表于:2017-10-17 14:04:19
2楼

和载波频率关系不算太大,调到允许的最高载波频率和最低只是声音的变化,高的话声音变尖,低的话声音变沉。