西门子推出的高性价比Smart line 系列触摸屏,本身是针对小型PLC如Smart 200和S7-200 PLC设计的,所以触摸屏本身是没有连接S7-300 PN和S7-1200的功能。 针对这个问题,大连德嘉电子出品的多功能交换机A型产品,使得Smart IE系列触摸屏可以与S7-300 PN和S7-1200系列PLC相连接(不带PN的300可以用大连德嘉的ETH-smartIE),降低了客户的工程造价,给更多的客户带来了工程利润!
但是在多功能交换机A型产品的使用中,客户也遇到了一些问题,下面我们来讲解一下!
硬件实物连接图如下:
Smart line触摸屏通过大连德嘉多功能交换机与S7-1200连接
Smart line触摸屏通过大连德嘉多功能交换机与S7-300 PN口连接
在实际使用中,我们还需要连接一台调试用的电脑,示意图如下:
这样,我们就一共有4个以太网设备需要设置IP地址的,下面我对他们分别进行设置,电脑IP为192.168.1.100,交换机IP为192.168.1.10,触摸屏IP为192.168.1.210,S7-1200 PLC IP地址为192.168.1.20,设置好每个设备的IP地址以后,我们需要在多功能交换机A型的设置页面中做一个关于IP地址的映射,如下图所示
请注意,在我们设置好IP地址的映射之后,我们在用WinCC flexible 给触摸屏编程的时候,所连接的PLC的地址,一定要填写我们交换机的内部地址,不能再用PLC的原地址了,如下图
上图中画红框的地方一定要注意,驱动需要选择S7-200,连接PLC的IP地址一定要填写我们的多功能交换机A型的内部地址,一定不能填PLC的地址!
楼主最近还看过