西门子300PLC使用200的IO模块 点击:1891 | 回复:0



大连德嘉f

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2016年7月06日
发表于:2017-09-05 09:01:08
楼主


  大连德嘉的Profibus-IO型PLC的PPI口可以与S7-300 Profibus DP总线直接相连 ,通过GSD文件组态,可将该PLC后面所接的西门子200IO模块(或者大连德嘉的200IO模块)作为300的ProfibusIO模块,与西门子ET200S功能相类似,也就是说S7300可以直接使用S7200的IO模块而且编程非常方便只要在硬件组态中将200模块拉入相应槽位即可使用而且没有200模拟量模块的数量限制,即你最多可以接7个模拟量模块



首先在IE浏览器中输入后门地址192.168.1.222进入 PLC的设置界面,选择Profibus



profibus-IOPLC提供了2种模式,选择EM277就和EM277用法一样,这里我们选择Profibus-IO

注意设置DP地址,下方显示S7-300GSD硬件组态槽号与S7-200实际扩展IO模块一致表示正常

2、安装GSD文件

将大连德嘉提供的 GSD 文件 S7200_IO.GSD 拷贝到 Step7\S7data\gsd\目录下;

产品图标 S7200ION S7200IOS 文件拷贝到Step7\S7data\snbmp\ 目录下;

注:以上的详细目录在XP系统中分别是:

C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD

C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\snmp

之后就可以在300的硬件组态中组态我们的PLC




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师