变频器施耐德ATV312HU75N4 1号电机3.5kW 2号电机2.2kW
目标想实现先启动1号电机 待达到一定条件 后再启动2号电机 此时1号电机和2号电机都要运转(60Hz)。
请问可以实现吗?具体措施怎么做?
以下是当前做的尝试,但不成功,有需要其他改动的地方没?
当前是控制电源是外接电路的 变频器当电机驱动电源 如图左上角红色方框进线电源部分是从变频器输出端提供 ,当点击机组LCD控制面板
的start按钮后 MP电机运转 但一秒钟左右 马上就报警:phase error (相 错误报警,电机转向是对的) 怎么解决这个问题? 当前的改造方向有无错误?
更新信息 2017-8-30 :
根据各位乐于助人工控朋友的提示, 作出更改,变频器参数中:变频器的缺相报警功能已经屏蔽,也是先接通接触器,再启动变频器控制端启动电机,但启动后还是变频器没有报警,输出一直在,就是机组本身的保护检测到PHASE ERROR报警 导致接触器断开 此时只启动单台电机 另外一台电机没有操作,是否问题原因出在机组端的保护功能,拆开机组的控制面板 发现有监测U/V/W相电流的感应线圈,以及一个零序互感器,是否机组的相序检测功能就是通过4个互感器来判断?
下图机组内部控制电路图 一堆控制线 比较乱
1)我就没见过变频器一拖二,在没有旁路切换到工频情况下分别启动的情况,楼主的这种一拖二说回来要变频器有何用?都不同时工作,你让变频器怎么实现保护?变频器已经控制一台在工作了,运行中了 你告诉我又去控制另一台泵工作,没有切换旁路或者工频运行你怎么实现? 就好比我用同一个碗先后分别去装不同的液体,已经装好一碗了又告诉我再去装另外一碗。。。有这想法真是牛叉。
2)施耐德的变频器输出缺相的检测应该是通过检测电流来实现的。当某一相明显低于其它相,这个多少未可知,或者当三相均明显低于设定的额定电流时都会报缺相,就像自己用小电机测试一样。如果不想让报警不应设置“否”而应设置缺相保护不启用。
3)接触器单独控制,在变频器工作之前。