组态王6.53与两块温度表做modbus ascii通讯,测试都能显示出来,开始由于设置错了,画面显示???,
提示通讯失败。改参数后,不提示通讯失败了,一块表正常了,另一块就显示0000.
但是如果把控制温控表的控制信号在组态王中去掉,温度值就显示出来,加上就显示000.
参数照正常的检查很多遍,
不知道为什么??求解!!
两块表型号设置参数都一样,
能和软件破解版有关系吗?
先谢谢各位了
能改的变量类型我都改变了,急死我了
超控
i YOU
之前遇到过同样的问题,最终是二次表厂家说明书给的寄存器地址不对,希望对你有帮助
helven90
查看是不是线路有问题