高压电房跳闸断电,送上电后,电机自启动是什么情况? 电机是10KV高压电机 高压开关柜和本地控制柜都打到远程模式。PLC柜再得电后自动启动电机。上位机无人操作,但也显示电机开启。是程序问题吗?不是一次了。很头疼,求大神指点!!(跳闸断电表示所有高压低压全部都失电的情况)PLC是GE的,之前没有出现这个情况,这几个月才发生的,之前都很正常,跳电完送电也不会出现自启动。




泰和麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:607
  • 注册:2017年8月15日
发表于:2017-08-20 15:14:43
21楼

PLC少了一个失压保护电路,保护电路动作,PLC控制设备停机

胖二

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2017年8月22日
发表于:2017-08-27 07:45:33
22楼

我分析2点原因,1、高压设备没给PLC故障信号,造成PLC驱动始终发出。再次上电时条件满足,自已起动。2、PLC程序内有漏洞,没有故障判断,造成PLC驱动始终发出再次上电时条件满足,自已起动。补充一点如有中间继电器,是否中间断电器不下电(感应来的电压)。起动信号线路是否有问题。

hzhy71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2017-08-28 14:03:24
23楼

基本上是程序的问题

ting8287

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2017年4月26日
发表于:2017-08-29 11:45:53
24楼

查看变频器及plc的设置

若冰水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年12月08日
发表于:2017-08-29 20:57:41
25楼

plc程序问题

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2017-09-03 10:53:09
26楼

想解决这个问题,首先要明白高压柜体里面是高压断路器还是高压开关,如果是高压开关就不会出现你说的问题出现,如果是断路器的,你说的这种情况是正常的,需要更改控制或者加装不间断电源才可以

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2017-09-03 11:00:07
27楼

当高压接触器断电后在恢复送电,高压断路器还是保持原来的状态(断电前是什么状态,恢复送电还是什么状态),只是问什么呢,因为高压断路器不像低压断路器一样的控制,它的合闸线圈的点后给分闸线圈一个惫妥信号,反之一样,当合闸线圈动作后,才可以控制分闸线圈,只有分闸线圈动作后,才可以控制合闸线圈,不知道我说的你明白没有,希望对你有所帮助

sonien

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 57回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:319
  • 注册:2014年5月07日
发表于:2017-09-04 11:54:27
28楼

PLCl程序编写的,给高压柜的启动信号为置位,PLC未断电置位一直保持

乘风而去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2017-09-06 15:34:31
29楼

程序的保护条件没做到位

各凭态度乘风浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2017年7月14日
发表于:2017-09-17 20:41:13
30楼

 如果控制电路没问题就是PLC程序  一般设置这样程序 厂家要收钱  用程序上搞鬼  在线监控一下程序 

shizhibing123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2012年11月05日
发表于:2017-09-18 06:41:08
31楼

回复内容:

对:关云长121 远程模式,上位机无操作,就自启,肯定有连锁或自动运行模式或控制高压电机的变频器、软启动器本身设置了断电重启功能     内容的回复:

变频器有没有设定断电,送电后自启功能?查一下。

guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1522回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2017-11-06 15:09:56
32楼

PLC启动信号可能用的是上升延有效指令