稀饭就是稀
高压电房跳闸断电,送上电后,电机自启动是什么情况? 电机是10KV高压电机 高压开关柜和本地控制柜都打到远程模式。PLC柜再得电后自动启动电机。上位机无人操作,但也显示电机开启。是程序问题吗?不是一次了。很头疼,求大神指点!!(跳闸断电表示所有高压低压全部都失电的情况)PLC是GE的,之前没有出现这个情况,这几个月才发生的,之前都很正常,跳电完送电也不会出现自启动。
电机在停机状态下,电房跳闸再送电,也会出现电机自启动状况。PLC柜只要不断电,还是可以正常操作电机的开机关机。
乖乖小笨熊
这个程序应该是中国人搞的吧,简单一点就是厂家或者那个编程的想收钱了
victor329
查一下程序,追踪一下就什么都明白了!
如何追踪?求指点
回复内容:
对: victor329 查一下程序,追踪一下就什么都明白了! 内容的回复!
李纯绪
不希望自启动,在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动自锁,给控制电路供电,系统断电释放,控制回路电源断开,无人操作不会自启动。
PLC应用初期(70、80年代吧),编程都习惯用一个启动继电器(PLC内部的),安排在程序中各处需要断电清零、复位。只有这个继电器动作了,程序才开始执行。
回复内容:李工的意思我懂,可是总得给控制回路送电,只要送电,电机高压开关柜就合闸,电机自启。两台高压电机同时启动,电房就跳闸,瞬时电流太大。目前我们跳闸送电只能把电机高压开关柜摇出来,很头疼。知道是程序问题,可是不知道怎么查…之前断电也没出现这种情况,很奇怪,GE方面的资料也很少太小众了。
对: 李纯绪 不希望自启动,在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动... 内容的回复!
sonien
远程起停是不是自锁型的
zl975153634
追踪一遍程序就知道了
lvpeng1992
在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动
Smile-lyc
believeu
查一下程序,,追踪一下看看 ,应该就差不多
日后再说~
电柜里要是过热也可能会出现这个问题
七叔公
楼主,PLC是控制哪里致电机启动的?是电机的变频器吗?或者是其它启动柜?
无论是哪一种,像这种停电再送电之后电机还会启动的,都是很危险的事情。
简单一点的,建议在控制回路串一个失压保护吧。采用一个380V接触器,接触器具备自保持的功能,风机启动回路串入接触器的常开触点。当需要启动风机时,先按这个接触器的启动按钮,接触器得电,常开触点闭合,启动回路有效;当系统电压失压时,接触器失电,常开触点断开,(即使重新来电)启动回路失效,如需启动风机,则必须重新按这个接触器启动按钮。
撞破烂钟——王者之师
远程模式,上位机无操作,就自启,肯定有连锁或自动运行模式或控制高压电机的变频器、软启动器本身设置了断电重启功能。
可把远程模式切换到就地模式测试一下,再者看一下PLC程序里关于电机控制的程序部分。
关云长121
远程模式,上位机无操作,就自启,肯定有连锁或自动运行模式或控制高压电机的变频器、软启动器本身设置了断电重启功能
jz3154
基本上可以判断程序有问题,是不是画面里语句有问题。
CZ198841
在线看一下程序就知道了,程序里面有时候一粗心就存在BUG了
zhyychyn
两种可能一、启动柜有没有失压保护,二、如果控制回路没有问题,就是PLC程序问题,调出来检查一遍,或者将启动柜摇到实验位置,再模拟一遍。
beather
一般操作都不允许断电重新送电后自动重启电机,太危险了。
mamami009
我觉得程序出错概率应该不大吧,因为以前都很好用的,只是最近出现这个问题,是不是变频器什么有时候调试的时候把参数改了