关于三菱PLCFX5U高速计数丢数的问题,求大神指教。 点击:452 | 回复:1



舒展的羽毛

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年6月14日
发表于:2017-08-02 17:31:05
楼主

如题,我用的是三菱FX5U 的PLC,拉线编码器A B分别接的X0 X1口进行高速计数,输入频率12kHZ,参数设置为:使用通道1,输入响应时间10微秒。现在的问题是速度稍微快点SD4500(计数存储器)就丢数丢的厉害,比如我实际走了1000个脉冲,SD4500才收到100-200个。试过了很多方法都不管用,三菱技术服务人员让把输入响应时间设成“无设置”,试过了也不行。请各位高手指教是哪里出了问题。急等中,多谢!!!




楼主最近还看过



weishaojun125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 761回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2017-08-08 14:40:28
1楼

使用屏蔽线了吗????????