各种PLC远程下载监控DTU模块—物联网云平台TP-509T使用手册 点击:2080 | 回复:1



了解了几个

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-08-01 08:42:35
楼主

    

        摘要:通过DTU模块TP-509T,可以连接天启物联云平台和各种PLC设备,可以通过手机微信、网页等对现场数据进行远程数据监控和远程操作,工程师也可以远程对PLC进行监控和远程程序下载等,从而节省现场维护费用等。山东凌远机电科技有限公司,联系电话:4000532115。

           

目录

第一章 产品介绍 2

1.1产品简介 2

1.2产品外观 2

1.3标准配件 3

1.4安装尺寸 5

1.5工作原理 5

1.6规格参数 6

1.6.1技术参数 6

1.6.2指示灯说明 6

1.6.3串口定义 7

第二章 设备配置 7

2.1配置方法 7

2.1.1准备工作 7

2.1.2配置TP-509T 7

2.2恢复出厂设置 12

 


第一章 产品介绍

本章主要介绍本章主要介绍 TP-509T 的外观、配件、规格参数和使用原理。

1、产品简介

2、外观

3、标准配件

4、安装尺寸

5、工作原理

6、规格参数

1.1产品简介

TP-509T 3G/4G 网口型 PLC 联网产品。TP-509T 采用工业级设计,专门为工业 PLC 产品配套使用,为具备RJ-45网口的PLC产品提供远程下载程序和远程数据采集功能。TP-509T具备一个RJ-45网络接口,可以连接具备RJ-45网络接口的PLC产品,如西门子、三菱、欧姆龙、松下、台达、永宏等品牌的PLC,通过运营商3G/4G网络联网,结合PLC配套软件或组态软件,实现远程下载程序、采集数据。TP-509T的部署使得设备远程监控和远程维护成为可能,可明显提高服务效率,降低设备维护成本。

TP-509T同时具有网口和串口,网口用于与带RJ-45网口的 PLC 连接,串口用于与带RS-232串口的PLC连接。TP-509T使用方便,无需任何配置,即插即用。使用天启物联云平台和网口通/串口通软件,可方便的与 PLC 配套软件集成,无需额外的集成开发工作。TP-509T以稳定、方便、易用、好用的特性为客户项目部署提供最大的便利。

1.2产品外观

 

1.1  TP-509T侧面视图1

 

1.2  TP-509T侧面视图2

1.3标准配件

 

                                  

 

1.4 交叉网线                    1.5九针九孔直连串口线   

          1.6电源

备注由于客户出货要求不同,配件也不一样,以上仅供参考。

 

1.4安装尺寸

 

1.7安装尺寸

1.5工作原理

 

1.8工作原理

TP-509T通过交叉网线和PLC连接起来,TP-509T通电后,利用3G/4G无线网络拨号连上 Internet,然后发起对天启物联云平台的连接。同时上位机电脑运行网口通软件也连接到天启物联云平台,通过网口通功能将PLC和上位机电脑置于同一个虚拟局域网中。这样,上位机用户软件系统就可以访问到PLC,并进行程序远程下载和远程数据采集操作。



1.6规格参数

1.6.1技术参数

基本参数

  供电:+5~36V宽电压输入

  电源接口:内正外负

  数据接口:RS232/RJ45

     工作温度:-30~70

     工作相对湿度:95%@+40

     尺寸:80x104x38mm  (不包括天线和安装把手)

    基本功能:

       ☆ 支持 NAT 共享上网

       ☆ 支持 DHCP Serve

       ☆ 支持 DNS Proxy

       ☆ 支持端口映射

        支持 DMZ 主机(IP 地址映射)

        支持 VPN 功能

        支持动态域名自动注册

        支持静态路由表配置

        支持无线实时速度显示

        支持串口配置、WEB页面配置

        支持串口DTU功能,网口串口同时可用

        支持月上网流量限制、月上网时长限制

        支持流量唤醒、电话、短信唤醒

1.6.2指示灯说明

LED指示灯

颜色

状态

描述

电源

红色

常亮

设备工作状态

熄灭

工作状态

上线

绿色

常亮

已连接上无线3G网络

熄灭

未连接上无线3G网络

发送

闪烁

3G模块工作正常

熄灭

3G模块没有启动

以太网

红色

常亮

以太网连接正常

熄灭

以太网未连接成功

表1-1:指示灯说明

1.6.3串口定义

类型

RS-232

针脚

2

3

5

定义

TXD(out

RXD(in

GND

表1-2:TP-509T配置串口(标准RS-232 DB9母口针脚定义

第二章 设备配置

本章主要介绍TP-509T的使用方法及参数介绍

1配置方法

2、参数介绍

3、恢复出厂设置

2.1配置方法

    2.1.1准备工作

       ☆ 直连或交叉网线,用于连接TP-509T电脑或PLC。

        3G/4G全频段天线

       ☆ 电源

       ☆ 一张开通上网业务的SIM卡

    2.1.2配置TP-509T

        使用交叉网线连接TP-509T电脑

        打开电脑,设定电脑的IP地址“自动获得IP地址”

 

 

打开浏览器在浏览器里输入192.168.10.1”(TP-509T默认IP地址)然后回车,出现如下登录界面

 

在登录界面里输入用户名root”(必须小写),密码1234”,点击登录,进入WEB配置主界面(如下图),然后可以对设备进行配置。

                   

 

登录进入配置界面后,主页显示设备当前状态,如果设备内装有SIM卡并且安装的正确,会显示设备当前网络及信号强度参数。在配置界面左侧导航栏显示设备的可配置项。如下图

 

以上导航栏内配置项主要配置LAN设置”和“TPBOX功能”两项其他项无需配置,默认即可。点击“LAN设置”出现如下界面

 

LAN设置”主要配置模块的网口IP,默认为192.168.10.1”,可以此处更改设备的IP。更改完成后点击“保存”。“DHCP服务”默认ON”,可以更改为OFF”,其他项默认即可。

注意:当DHCP服务”设置为“OFF”时,配置模块时电脑IP地址不能设置为自动获取,需要手动输入与模块为同一网段的IP地址,否则无法连接配置设备。

点击“TPBOX功能”出现如下界面

 

可以选择PLC的类型,PLC类型”默认ETHERENT(网口)”,此时需要设置PLC的IP地址和端口号,其他设置项为灰色失效不可设置状态。西门子系列PLC端口号为102”,施耐德系列PLC端口号502”。

当“PLC类型”选择SERIAL(串口)”时,出现如下界面

 

此时需要设置波特率、数据位、校验、停止位的参数,默认为9600  8 无 1,“PLC  IP”和“PLC端口”为灰色失效不可设置状态

以上参数根据实际需求设计完成后点击保存,然后点击左侧导航栏内的“重新启动”即可完成设置。

注意:所有参数设置完成后必须点击“重新启动”重启设备后参数才能设置生效

2.2恢复出厂设置

点击左侧导航栏内“系统工具”内“恢复出厂设置”即可将设备恢复出厂设置。

           

 

 

 

忘记设备的IP地址无法登陆界面时可以使用串口配置工具恢复出厂设置,具体方法如下。

 使用直连串口线连接 TP-509T 与电脑;

 在电脑上运行无线终端配置软件,选择连接所用的串口,波特率必须为默认115200”,否则无法连接设备,点击确定

 

设置完成后点击“开始配置”并30秒内接通电源,出现如下界面。

       

在“tp509t login”后输入用户名root”(必须小写),然后回车,出现如下界面

        

在“Password”后输入密码1234(注意:输入密码此项不会显示密码,与未输入密码时的状态一致,然后回车,进入配置主菜单,如下界面

          

在“DTU”处输入2”,然后回车,进入“高级配置”界面

           

在“DTU”处输入7”,然后回车,会出现“确定恢复出厂配置并重新启动y/n,输入Y”,点击回车,即可恢复出厂设置重新启动。恢复成功后设备的IP地址恢复为192.168.10.1”。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




了解了几个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-08-08 16:13:59