求教大神,地址变量对应相应文本实现方式 点击:435 | 回复:10



d2920

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:938
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2017-07-28 13:06:56
楼主
求助帖100分-已结帖
求教大神? 定义地址D232为运行状态 比如当D232=1时文本显示启动 比如当D232=2时文本显示停止 这样一共需要十六个状态, 各位大神这个用组态王应该怎么做,wincc有个文本列表功能可以实现,可是组态王我不会,我现在用在线监控plc内D232=1,用隐含=1时显示启动,没有显示,除了隐含还有别的方法吗? 各位大神帮帮忙,我是新手,教教小弟
1分不嫌少!



点点赖皮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2015年11月16日
发表于:2017-07-28 14:16:27
1楼

建立内存字符串变量a,在画面里使用字符串输出a,使用数据改变命令语言,编写

if(d203==1)

{

a="启动";

}

if(d203==2)

{

a="停止";

}


zou

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 197回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:260
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-07-29 07:18:48
2楼

回复内容:

对:点点赖皮 建立内存字符串变量a,在画面里使用字符串输出a,使用数据改变命令语言,编写if(d203==1){a="启动";}if(d203==2){a="停止";}     内容的回复:

高手………………!…

d2920

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:938
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2017-07-29 09:08:10
3楼

回复内容:

对:点点赖皮 建立内存字符串变量a,在画面里使用字符串输出a,使用数据改变命令语言,编写if(d203==1){a="启动";}if(d203==2){a="停止";}     内容的回复:

大神,不好意思没做出来,帮忙看看什么问题

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2017-07-30 20:14:39
4楼

受学习了现在。。。但是没有接触到,以后会接触的

点点赖皮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2015年11月16日
发表于:2017-08-01 14:47:45
5楼


回复内容:

对: d2920 回复内容:对:点点赖皮 建立内存字符串变量a,在画面里... 内容的回复!


你的实际油气桶压力等于-0.4MPA,并不在你上面函数设置的范围之内,可以把函数改成比较范围值就好了

点点赖皮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2015年11月16日
发表于:2017-08-01 15:00:34
6楼


回复内容:

对: d2920 回复内容:对:点点赖皮 建立内存字符串变量a,在画面里... 内容的回复!

你读取数值的时候等比缩小了数值,比较的时候要比较缩小后的,把-40改成-0.4,然后使用数据改变命令语言的话需要启动数据压力值是变动的,你可以把程序放到应用程序命令语言、运行时里,这样开软件就做比较了。

d2920

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:938
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2017-08-02 06:46:06
7楼

以解决

回复内容:

对: 点点赖皮 回复内容:对: d2920  回复内容:对:点点赖皮 ... 内容的回复!

感谢,以解决,建立内存字符串变量a,改为建立I/O字符串变量a问题解决,谢谢

d2920

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:938
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2017-08-02 06:50:30
8楼

回复内容:

对:点点赖皮 回复内容:对: d2920 回复内容:对:点点赖皮 建立内存字符串变量a,在画面里... 内容的回复!你读取数值的时候等比缩小了数值,比较的时候要比较缩小后的,把-40改成-0.4,然后使用数据改变命令语言的话需要启动数据压力值是变动的,你可以把程序放到应用程序命令语言、运行时里,这样开软件就做比较了。     内容的回复:

d2920

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:938
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2017-08-02 06:50:31
9楼

回复内容:

发表于:2017-08-02 13:09:50
10楼


回复内容:

对: d2920 以解决回复内容:对: 点点赖皮  回复内容:对: d2... 内容的回复!

我用内存字符串一直没问题的啊,你这样改只是变化了a的储存位置,还是说你用的版本和我用的不一样造成的- -