工频成套装置与工频串联谐振装置的区别 点击:62 | 回复:0



zhyi0214

    
  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-07-24 21:34:48
楼主

1、工频成套装置为并联谐振试验方式,该试验方法为电流型谐振,即随着试验回路接近谐振点,输入侧的电流逐渐减小,在调节气隙过程中不会出现试验电压大幅波动的情况。工频串联谐振的试验方法为电压型谐振,随着试验回路接近谐振点,输出侧的电压逐渐增高,达到谐振点时电压最高,谐振时的输出电压可达到非谐振时的10倍以上。因此采用并联谐振方式对发电机进行耐压试验具有明显的安全性优点。 

2、工频成套装置的调谐装置为谐振变压器,即铁芯可以开合的升压变压器。

当铁芯气隙为零时可以作为普通升压变压器使用,所以对试品对地电容量的最小值没有要求,可以对单根线棒、开关等对地电容很小的试品进行耐压试验。工频串联谐振装置的调谐设备为可调电感,只有在与试品构成串联谐振时才能产生高压,因此往往对试品的最小电容量有要求,一般不低于0.05uf,如果试品对地电容低于此值,需要外部并联高压补偿电容方能谐振。因此采用工频成套装置更能适应不同类型试品。

3、工频成套装置的谐振变压器为全绝缘结构,输出加装全波整流硅堆可进行直流耐压试验,而且直流的纹波系数可以满足一般试验要求。而工频串联谐振装置的激励变压器为半绝缘结构,只能安装半波整流硅堆,输出直流的纹波系数远大于全波整流,无法满足直流试验的要求。