(1) 外观检查可以发现用仪器不能发现的不正常故障,如运行中的无载分接开关动、静触头的发热、变色、变形或放电灼损的痕迹。发热触点周围碳化,油垢积聚等现象,如发现这些不正常故障后,经过修整后不能达到无载分接开关质量标准的,必须更换新开关。
(2) 无载分接开关的检修调试是在变压器吊芯至露出分接开关后进行(为保证安全,在检修开始前应将变压器端盖用方木或其他物品支撑的箱体上),首先,观察触头与引线,触柱与绝缘胶木是否有松动,动、静触头压力是否足够。并可用手按压试之,手感压力应均匀,压力过小的应更换弹簧,有条件也可用测力计测出压力值,一般应在(24.5~49)×104Pa( 2.5 ~5kg)/cm2之间,对于非运行档,可以反复转动分接开关,然后观察是否有摩擦痕迹。
(3) 吊芯前所测试的直流电阻值可以作检修或更换分接开关时的参考,如果接入绕组匝数少的一档直流电阻反而比其他档大时,为该档接触不良。假如某相的某一档上直流电阻值比其余两相的同一档的电阻大,而在另外两相各档上的直流电阻基本相等时,则此档就该重点检查,分析故障原因后处理。若分接开关触头有脏物和油垢,用抹布或卫生纸揩拭干净,触点有放电灼损麻点或碳化物,要用#0细砂布擦光,动、静触点灼伤严重应更换新开关。
(4) 新换无载分接开关后,应认真检查分接开关所接的引线位置是否正确一致,要检查锁紧定位栓是否到位,再拧紧法兰和三个密封螺丝,用搬手将分接开关向正、反方向各转动5周以上,消除动、静触头上的氧化膜,保证动、静触点接触良好,在转动触点时应观察指针位置与触点实际位置是否正确。
楼主最近还看过