成套配电装置是由生产厂家成套供应的配电设备,它将电气主接线分成若干个单元,每个单元即一个电气元件(线路、母线或变压器回路等),将每个单元的断路器、隔离开关、电流互感器以及测量保护等设备集中装于一个整体柜内。现场有多个功能柜组合成的配电装置称为成套配电装置。成套配电装置一般有高压开关柜、低压开关柜、预装式变电站、GIS组合开关等。它们运行在电网中起着受电、变电和配电作用,同时对电气设备起着控制和保护作用。北极星输配电网小编整理了成套配电装置的安装技术的相关知识,具体包括了成套配电装置进入现场的检查,成套配电装置柜体的安装要求,成套配电装置试验及调整要求,成套配电装置送电运行验收这几个部分。
一、成套配电装置进入现场的检查
成套配电装置到达现场后,应及时进行检查。检查的内容应按照供货合同的要求以及制造厂的有关规定进行。
(一)开箱检查应注意事项
包装及密封应良好。设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。
(二)成套配电柜设备应具备的基本要求
1.柜内设备的布置应安全合理,保证开关柜检修方便。柜内设备与盘面要保持安全距离。柜内出线母排应考虑安装接地线的位置。
2.开关柜具有可靠的机械、电气防误操作的联锁装置。机械联锁装置不允许采用钢丝。
3.开关柜具有良好的通风和压力释放条件。如设有百叶窗或其他开口时,要有防止漏、渗水或小动物进人的措施。
4.柜内母线应按国标要求标明相序色,并且相序排列一致。
5.专用计量柜中多功能电能表安装在仪表室内,计量柜内门装有限位开关,实现开柜门自动断进线。
6.开关柜应有便于起吊的吊环。
7.两路电源进线时应备自投装置,两路电源进线与母联之间应有电气及机械联锁装置。
8.六氟化硫环网柜一般需配温湿度控制器及加热器。
9.对相间、相对地距离不能满足带电要求时,需采用异形母排或母排套热缩套管,接头应用绝缘罩包覆。
10.配电柜内部设备应符合要求:机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。二次回路辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠。柜内照明应齐全。
二、成套配电装置柜体的安装要求
(一)安装的基本要求
1.基础型钢的安装垂直度、水平度允偏差,位置偏差及不平行度,基础型钢顶部平面,基础型钢的接地应不少于二处。
2.安装在振动场所的柜体应采取防振措施,如垫橡皮垫等。
3.安装在同一室内且经常监视的柜体颜色宜和谐一致。
4.柜体的接地应牢固、可靠,以确保安全。装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地金属框架可靠连接。
5.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,再找平找正。柜体安装垂直度允许偏差、相互间接缝偏差应符合要求。
6.多柜体成列安装时,应逐台按顺序成列找平找正,并将柜间间隙调整为1mm左右。
7.柜体安装完毕后,应使每台柜体均单独与基础型钢做接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证柜体的接地牢固良好。安装完毕后,还应全面复测一次,并做好柜体的安装丨己录。
(二)高压开关柜安装要求
高压开关柜的结构有固定式和移开式(手车式)。常用的移开式(手车式)开关柜的安装要录有:
1.检查防止电气误操作的“五防”装置是否齐全,动作应灵活可靠。“五防”即:防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关。
2.手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象。相同型号的手车应能互换。
3.手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合要求。
4.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
5.安全的隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。
6.手车与柜体间的接地触头应接触紧密。当手车推人柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。
(三)低压配电柜安装要求
低压配电柜的结构有固定式、抽屉式和组合式。常用的抽屉式配电柜的安装要求:
1.抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。
2.抽屉的电气联锁、机械联锁动作应正确可靠。断路器分闸后,隔离触头才能分开。
3.抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。
4.抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。