由LechenTek研发的中压电力线网络传输通信(MV - PLC)方案是指利用中压局端电力网桥设备将电力传输网络中的中压电力线(通常指10KV电压等级)作为信号传输媒介,进行语音、数据信息的传输的方案。该方案首先被应用于中压配电网的自动化数据传输平台中;近年来,中压电力线宽带网络接入以其基础设施完备、分布广泛、成本低廉的特点,正越来越受到关注,尤其是在工业通信场所,具有极强的实用价值。

 

在国内,中压输电网覆盖面积广大,应用领域繁多,中压配电自动化对于国民经济的发展具有重要的意义,相关应用包括用电负荷控制、电网运行监测、集中抄表等。配电网自动化往往有数量巨大且分布分散的节点需进行控制和数据采集,故对数据通道的经济性有较高要求。而中压局端电力网桥网络数据传输解决方案将传统中压电力网转变成为网络数据通信网,在建设成本、运行和维护费用等方面具有天然的优势,目前在北京、上海、广州、济南、昆明、哈尔滨等地已得到良好的应用,国内其他地区也已经开展样品检测。

随着互联网的飞速发展,Internet在生产生活中发挥着日益重要的作用,而PLC技术也在宽带网络接入手段中占据了重要的地位。从户外中压PLC到户内低压PLC的接入方案,被认为是解决宽带接入的“最后一公里”问题的理想方案。而LechenTek作为国内最早引进PLC技术的公司,一直致力于电力线载波行业,为家庭、公司、工业、电力等行业几千家用户提供了上百种电力线载波解决方案。

对于中压电力线网络,由于其业已存在的广泛分布,成为了在农村、偏远地区,煤炭,矿业,变电站等领域实现高速网络接入的理想媒介,由于实现中压网络传输的应用很多硬件及软件条件不完善,所以短期内通过PLC以外的其它技术手段实现较大带宽的数字通信服务,会面临较多的困难;在城市地区广泛使用的xDSL或者通信光缆一般均难以铺设到这些地区;卫星通信在一些地区可以实现,但是低通信速率以及信道租用和终端所带来的高成本,使其大规模应用受到很大限制;以GSM、IS-95、WCDMA等为代表的蜂窝通信技术本身是针对高用户密度的应用场景所设计,如果在用户密度较低的地区使用,将带来通信能力的严重浪费和高昂的运营成本,从而难以得到推广和普及,在发展中国家,这一矛盾尤其突出。就国内的情况而言,我国幅员辽阔,有相当数量的农村地区处于偏远、人烟稀少的地带,这些区域的通信发展相对滞后。据统计,我国行政村固定电话覆盖率为94%~97%,数据通信的覆盖率则更低。由于自然和经济条件的制约,若采用现有的通信方式,改善这些地区的信息服务将面临越来越多的困难。而行政村的通电率已接近100%,且电网覆盖是区域发展的基本条件,因此,利用电力传输网络是实现宽带网络接入,是适合国情、可行并且经济的方案。



方案建设:
1.选择具有电力光纤的变电站,开闭所或其他场所作为中压电力载波通信网络的主节点;
2.安装中压电力线载波局端设备与电力光纤设备联接,实现中压PLC网络与电力光纤网络对接,数据采集与指令下发。
3.从PLC主节点开始,根据10KV配电网设计分支通信线路,既以中压线路上的变电器、环网柜或分支箱。砼杆等作为中继/终端节点,安装中压宽带载波中继/终端设备与配网自动化设备联接、实现数据上传与转发。

方案优势:
1.安全可靠:中压电力线载波通信以10KV电力线作为传输介质,组建独立网络系统与公用网络物理隔离,并采用了多相耦合和刀闸两端耦合相结合的通信机制、环网自愈功能等保证信道安全可靠。
2.传输速度快、带宽高
中压局端电力线载波设备因采用以太网与电力载波相结合的技术,保证了整个网络传输速度,可做到传输速率快、带宽高、物理层转发速率达1000Mbps。是同行业内传输速率最高的设备。
3.施工方便。无土方施工
配合该方案需要信号耦合,而信号耦合点选择安装在城市变电站。地埋变压器。室内变电站和室内开闭所等实用电力电缆的位置,可以在不更改现有设备的条件下实现网络信息通道的建设,无土方施工,方便快捷。

中压电力载波网络传输设备介绍(中压局端电力网桥,中压电力载波电感耦合器):
1、LechenTek自主研发并设计的中压局端电力载波网桥是构建中压电力载波网络的重要设备。

性能特点:
1、基于G.Hn芯片组,最高1000Mbps物理层速率
2、10/100M/1000M自适应以太网接口
3、独立的电力线宽带信号耦合接口
4、电力线宽带信号自动动态增益调整
5、TDMA,Spanning Tree,避免广播风暴与网络环回
6、功率自动调整,防止不同网络间的干扰
7、工业级结构,超大散热器,防护等级IP66
8、快速组建电力线宽带网络

2、中压PLC电感耦合器,是将中压PLC网桥信号加载到10KV电力网络的连接设备(通过电感耦合),设备性能达到国际标准。耦合器没有方向性,但是闭合程度的好坏直接影响到注入效果。本配件主要用于中压PLC宽带骨干网的建设,适用于单相电路的耦合。

安装注意事项
1.防雷接地
中压局端电力网桥与电感耦合器安装点都要进行有效防雷接地处理,以保证运行设备的安全。
2.设备供电方案
设备采用就近去电原则;对于附近提供电源困难或无法提供电源的的地方,可以灵活使用以下几种成熟方案供电:
(1)采用10KV PT去电装置;
(2)采用10KV感应式去电装置;
(3)采用太阳能供电系统(太阳能电板+充放电控制器+蓄电池)。