伺服驱动器检测维修方法 点击:247 | 回复:0



坤玛机电

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:88帖 | 25回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:185
  • 注册:2015年5月11日
发表于:2017-06-20 11:11:04
楼主

示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出

故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。

处理方法:可以用直流电压表检测观察。



电机在一个方向上比另一个方向跑得快


  1. 故障原因:无刷电机的相位搞错。

    处理方法:检测或查出正确的相位。


  2. 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。

    处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。


  3. 故障原因:偏差电位器位置不正确。

    处理方法:重新设定。

关注【上海坤玛机电】了解更多产品信息,致力于打造一站式采购平台,让采购也盈利


电机失速


  1. 故障原因:速度反馈的极性搞错。

    处理方法:

    a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)

    b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。

    c.如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。

    d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。


  2. 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。

    处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。

关注【上海坤玛机电】了解更多产品信息,致力于打造一站式采购平台,让采购也盈利


LED灯是绿的,但是电机不动


  1. 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。

    处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。


  2. 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。

    处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。



上电后,驱动器的LED灯不亮


故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。

处理方法:检查并提高供电电压。



当电机转动时, LED灯闪烁


  1. 故障原因:HALL相位错误。

    处理方法:检查电机相位设定开关(60�/120�)是否正确。 多数无刷电机都是120�相差。


  2. 故障原因:HALL传感器故障

    处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。