星三角接法启动的电机空载时电流正常,带负荷运行时电太大流 点击:3856 | 回复:15



李明泽

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-10-17 17:04:19
楼主
求助帖10分-未结帖

星三角接法启动的电机空载时电流正常,带负荷时电流过大是什么原因呢?




王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2016-10-17 18:20:07
1楼

负载过大,电机带不动。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-10-17 20:59:38
2楼

楼主我先和你说一下星三角接法启动适用的情况:

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,目的为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击。

所以说不适合负载大的起动设备,牺牲电压降低电流,力矩也就降低了,这时候负载大电流必然升高啊,因为需要更大的力矩

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2016-10-18 08:29:31
3楼

星三角启动的应用场合一般是35KW以下的情况,但是如果负载大的话,星三角其实是不合适的,建议采用变频器启动,除了启动稳定外,它还有多种保护,防止出现意想不到的问题!

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2016-10-18 09:56:35
4楼

问题描述太简单了,不知道你是用在什么地方?或说是什么负载?。星三角启动我搞得比较多可以交流一下。


GLJT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年4月22日
发表于:2016-10-18 13:16:41
5楼

建议使用软启动器,两项都能保障

李明泽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-10-18 20:44:20
6楼


回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 负载过大,电机带不动。 内容的回复!


是负载过大的原因,把电机上的皮带轮换小一点之后电流就正常了。


李明泽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-10-18 20:55:10
7楼


回复内容:

对:   问题描述太简单了,不知道你是用在什么地方?或说是什么负... 内容的回复!


我的15kw的电机烧了(带动叶轮的风机)然后拿去维修,之后再装上电机空载电流正常,带上负载电流就过大。把叶轮及轴拆下拿到风机厂去校,他们说没什么问题,还让把原来的皮带轮换小一点。换小之后电流就正常了。我的疑问是:原来用的好好的皮带轮修完电机怎么就不能用了。把电机换到其他生产线上还是正常的。


三只斗牛犬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:590
  • 注册:2016年9月12日
发表于:2016-10-18 22:08:05
8楼

可以使用软启动或变频器启动

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-10-19 04:16:09
9楼

如果转速没错的话,估计是修电机的把线径或匝数搞错了

纵横军团-万里云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2016-10-19 08:55:16
10楼

回复内容:

对:李明泽 回复内容:对:   问题描述太简单了,不知道你是用在什么地方?或说是什么负... 内容的回复!我的15kw的电机烧了(带动叶轮的风机)然后拿去维修,之后再装上电机空载电流正常,带上负载电流就过大。把叶轮及轴拆下拿到风机厂去校,他们说没什么问题,还让把原来的皮带轮换小一点。换小之后电流就正常了。我的疑问是:原来用的好好的皮带轮修完电机怎么就不能用了。把电机换到其他生产线上还是正常的。     内容的回复:

有没有可能,维修的师傅把电机的绕组匝数减少了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2016-10-19 13:06:59
11楼

回复内容:

对: 纵横军团-万里云 回复内容:对:李明泽 回复内容:对:   问题描述太简... 内容的回复!

 应该就是电机修过之后,功率减小了。肯定是维修的师傅把电机的绕组匝数减少了

镇南关7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 763回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:387
  • 注册:2012年12月20日
发表于:2016-10-23 21:03:24
12楼

你的星三角起动器可能没有转换到三角型连接上来,用星型连接运行着那,所以电流大,检查一下启动是否正常。

李明泽

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2016年6月02日
发表于:2016-10-24 22:51:30
13楼


回复内容:

对: 镇南关7 你的星三角起动器可能没有转换到三角型连接上来,用星型连... 内容的回复!



星三角启动的控制线路是没有问题的,已经解决了,就是皮带轮大了,换小皮带轮后就可以了

梦菲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2016-10-26 21:46:49
14楼

估计电机的线圈线径变小匝数变多,功率小了

1938710891

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年10月19日
发表于:2016-11-15 21:28:19
15楼


引用 梦菲 的回复内容: 估计电机的线圈线径变小匝数变多,功率小了

这是修电机的惯用伎俩,既节省成本又方便嵌线