现场有一台西门子MM430 75KW变频器带75KW变频电机(风机)。在频率给到40HZ时,变频跳F0020故障。经查阅F0020电源断相 如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载。解决办法:检查输入电源各相的线路 。但是我查变频器进线端L1,L2,L3,,两两检查,电压在383V左右,应该没有问题。后来,我把频率启动24HZ左右,再量电压,都是380V左右,但是我用安培表量电流时,发现L1,L2相同28A左右,L3只有2.3A。但是电压又都正常。(此时3相输出电压均正常378V,电流83A左右)。我怀疑是进线问题,我现场有5个变频,同一根进线,然后分了5个断路器。分别为22KW,15KW。后来我单独试了22KW,50HZ没有任何问题。输入电压,电流均正常。请问是不是75KW变频器内部出现了问题?(因为在国外,刚好又遇到了周六周末,西门子售后联系不上)
很急很急,希望工程师大神们,帮帮忙!谢谢