西门子MM430变频器F0020故障待解决,急急急 点击:1743 | 回复:0



风蚀之殇

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2017年5月14日
发表于:2017-05-14 01:05:29
楼主

 

     现场有一台西门子MM430 75KW变频器带75KW变频电机(风机)。在频率给到40HZ时,变频跳F0020故障。经查阅F0020电源断相 如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变频器仍然可以带负载。解决办法:检查输入电源各相的线路 。但是我查变频器进线端L1,L2,L3,,两两检查,电压在383V左右,应该没有问题。后来,我把频率启动24HZ左右,再量电压,都是380V左右,但是我用安培表量电流时,发现L1,L2相同28A左右,L3只有2.3A。但是电压又都正常。(此时3相输出电压均正常378V,电流83A左右)。我怀疑是进线问题,我现场有5个变频,同一根进线,然后分了5个断路器。分别为22KW,15KW。后来我单独试了22KW,50HZ没有任何问题。输入电压,电流均正常。请问是不是75KW变频器内部出现了问题?(因为在国外,刚好又遇到了周六周末,西门子售后联系不上) 

   很急很急,希望工程师大神们,帮帮忙!谢谢

 