ABB ACS600变频器 使用电位器控制,频率最高知道36Hz 点击:1620 | 回复:5



ray

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年5月22日
发表于:2016-05-22 22:03:05
楼主

如标题,使用电位器控制,频率只能到36hz,但此时使用面板控制可以达到50hz,怎样能只使用电位器将频率调到50hz?

另外,变频器断电后再上电,其频率从零开始增长,怎样设置使其能够从上次断电时的频率开始增长?

急求,希望大神能够解答。




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-05-23 08:41:23
1楼

电位器调不上去,是不是你设置的上下限没有对照好;

看下参数设定页面,找到增益和偏置之类的设定;


变频器断电再上电想从停止频率开始运转,这个也太可能,除非是瞬间停电再得电

谭宁

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2016-05-23 09:30:58
2楼

看一下最高频率和上限频率,

不从零启动可以设定启动频率

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-05-23 14:18:00
3楼

检查频率给定上限,频率最大值等,在看看端子上是不是有其他线路影响给定

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-05-23 14:35:19
4楼

1、使用电位器控制,频率只能到36hz,但此时使用面板控制可以达到50hz--请检查一下外部电位器是否接触不好,造成了调大最大,实际上没有到最大。

2、变频器具备瞬时停电功能,可以设置,瞬时掉电维持原有速度,但是时间超过不能设置

可可君是酱子

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:1142
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2016-05-23 15:23:57
5楼

也有可能是变频器里面直接设置了上限


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师