AB PLC处理器自动丢失程序,怎么找原因 点击:2178 | 回复:2



tttkl2016

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2016年2月14日
发表于:2016-02-15 15:15:47
楼主

AB PLC运行3年后发生程序自动丢失多少次,运行期间,没有断电,每次故障处理器OK灯变红闪。怎么查找故障原因,并排除故障。是否程序运行数据溢出造成的,还是数据通信原因造成不可恢复故障,怎么找原因。




wisexdh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-05-11 22:50:51
1楼

电池电量不够了?电池型有这问题

tttkl2016

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2016年2月14日
发表于:2017-09-02 16:48:55
2楼

问题找到了,美国这一批次的CPU有问题,故障代码测试送回美国,美国没有直接回复,换了一批新的。